1-10V - gira 101900 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : 1-10V - gira 101900 (/showthread.php?tid=849) |
1-10V - gira 101900 - satanbis2 - 04/05/2009 Bonjour, J'essaye de tester un module Gira reference 101900 pour sortir du 0-10V pour dimmer. Je teste avec un projet vide et un multimetre pour vérifier la sortie. Je met la "Brightness value" (1 byte) dans un groupe. Je force manuellement la valeur du groupe en ecrivant 255 => mon multimetre affiche 3.3 V J'ai essayé de tout un tas de facon différente, mais le max qu'il me donne, c'est 3.3 V. Je ne vois rien dans la config que j'aurais pu oublier. Est-ce normal ? ou est-ce qu'il y a qqch que je n'ai pas compris dans le fonctionnement ? Merci 1-10V - gira 101900 - Marc Assin - 04/05/2009 On 4 mai, 17:39, satanbis2 <geoff...@dufour.be> wrote: > J'essaye de tester un module Gira reference 101900 Je ne connais pas ce module, j'ai l'équivalent 0553 00 pour piloter des variateurs LED > Je force manuellement la valeur du groupe en ecrivant 255 => mon > multimetre affiche 3.3 V Il se pourrais que ta mesure ne soit pas valide (si, par exemple, tu as affaire à un open collector) > Je ne vois rien dans la config que j'aurais pu oublier. Ben, tu n'as p'têt rien oublié du tout, et que tout fonctionne parfaitement bien Mais il faudrais y connecter un actuator 0-10V pour s'en rendre compte. |