Poussoir et BE-16000.02 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Poussoir et BE-16000.02 (/showthread.php?tid=8663) |
Poussoir et BE-16000.02 - Coroebus - 12/11/2024 Salut à tous, j'ai un Binary Bnput MDT BE-16000.02 sur lequel sont connectés des poussoirs d'un couloir et d'un escalier pour commander des lampes. Il y a un éclairage pour l'escalier et un autre pour le couloir. tous les poussoirs servent à un éclairage précis mais je voudrais que celui qui est dans le couloir au pied de l'escalier allume les 2 éclairages (couloir et escalier). J'ai une GA pour chaque éclairage mais impossible d'avoir ce fonctionnement, il y a ce petit paramètre "Envoi : S" qui refuse d'être présent sur les 2 GA simultanément. [attachment=2774] Comment dois-je procéder ? merci pour votre aide RE: Poussoir et BE-16000.02 - Ives - 12/11/2024 Bonjour, Le send n'est présent que sur un objet et c'est incontournable (il est positionné automatiquement lors du 1er placement dans une GA). L'objet 18 de ton bouton D est déjà utilisé ailleurs ; il faut faire une logique OR |