Forum KNX francophone / English KNX forum
protection vent/pluie d'un store banne - Version imprimable

+- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com)
+-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Sujet : protection vent/pluie d'un store banne (/showthread.php?tid=871)



protection vent/pluie d'un store banne - dudulle54 - 25/07/2008

Bonjour,
je désire protéger mon store banne en utilisant une station météo
THEBEN.
Le store est piloté via un TXA 223 HAGER.
Pour ce faire j'ai créer via ETS un GA 3.1.1 "protection vent" : objet
"sortie 3 alarme vent" TXA223 + objet "C4 securite" THEBEN.
GA 3.1.2 "protection
pluie" : objet "sortie 3 alarme pluie" TXA223 + objet "C4 sécurité"
THEBEN.

Le programme TXA223 : sortie 3 temporisation et alarme : fréquence de
surveillance de l'alarme toutes les minutes, position haute sur alarme
vent et pluie; position avant les début de l'alarme après les alarmes.
Le programme de la station météo : canal sécurité C4 : télégramme de
sécurité (MARCHE) en cas de vitesse du vent > 29 km; OU de T° <18° OU
de pluie et envoyer périodiquement le télégramme de sécurité toutes
les 3 min.

En fait : vent à 0 km, pas de pluie et T° > 18 : je n'arrive plus à
descendre le store banne à partir du BP. Si celui-ci est déployé : il
remonte. Que faire ? Que signifie envoyer périodiquement le télégramme
de sécurité : il envoie un télégramme de sécurité toutes les 3 min
quoiqu'il se passe ?

Merci de votre aide...


protection vent/pluie d'un store banne - mickg - 25/07/2008

Laisse tomber les surveillances toutes les x minutes dans un premier
temps.

On 25 juil, 14:18, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> je désire protéger mon store banne en utilisant une station météo
> THEBEN.
> Le store est piloté via un TXA 223 HAGER.
> Pour ce faire j'ai créer via ETS un GA 3.1.1 "protection vent" : objet
> "sortie 3 alarme vent" TXA223 + objet "C4 securite" THEBEN.
>                                                   GA 3.1.2 "protection
> pluie" : objet "sortie 3 alarme pluie" TXA223 + objet "C4 sécurité"
> THEBEN.
>
> Le programme TXA223 : sortie 3 temporisation et alarme : fréquence de
> surveillance de l'alarme toutes les minutes, position haute sur alarme
> vent et pluie; position avant les début de l'alarme après les alarmes.
> Le programme de la station météo : canal sécurité C4 : télégramme de
> sécurité (MARCHE) en cas de vitesse du vent > 29 km; OU de T° <18° OU
> de pluie et envoyer périodiquement le télégramme de sécurité toutes
> les 3 min.
>
> En fait : vent à 0 km, pas de pluie et T° > 18 : je n'arrive plus à
> descendre le store banne à partir du BP. Si celui-ci est déployé : il
> remonte. Que faire ? Que signifie envoyer périodiquement le télégramme
> de sécurité : il envoie un télégramme de sécurité toutes les 3 min
> quoiqu'il se passe ?
>
> Merci de votre aide...


protection vent/pluie d'un store banne - leon - 26/07/2008

Bonjour Dudulle,
J’ai la même configuration que toi. J’ai simplement envoyé un bit pour
la remonter du store au seuil souhaité du vent ou de la pluie. Surtout
pas avec l’alarme pluie.
Arrives-tu à utiliser ton store aujourd’hui ?

A+


protection vent/pluie d'un store banne - dudulle54 - 26/07/2008

> Bonjour Dudulle,
Bonjour Léon,

> J’ai la même configuration que toi. J’ai simplement envoyé un bit pour
> la remonter du store au seuil souhaité du vent ou de la pluie.

Donc, tu n'utilises pas le canal sécurité C4 ? Si j'ai bien compris,
tu as créé un canal universel avec le seuil souhaité de vent et un
autre avec la présence ou non de pluie ? Ensuite tu lies
respectivement les objets alarme vent / alarme pluie du TXA 223 ?

>Surtout pas avec l’alarme pluie.

Le canal de sécurité ne fonctionne donc pas bien ?

> Arrives-tu à utiliser ton store aujourd’hui ?
Je suis de garde 24h , je ne sais pas , mais demain je ne manquerai
pas d'essayer... :-))
>
> A+

A bientôt et merci de tes conseils ...