Entrées Binaire MDT BE-16000.02 en comptage d'eau - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Entrées Binaire MDT BE-16000.02 en comptage d'eau (/showthread.php?tid=8756) |
Entrées Binaire MDT BE-16000.02 en comptage d'eau - Coroebus - 26/12/2024 Salut, j'ai un MDT BE-16000.02 dont j'utilise le canal M avec un compteur d'eau à impulsion qui ferme le circuit à chaque 0.25 litres. Voici comment il est configuré : [attachment=2807] J'ai ensuite 2 GA, l'une pour le compteur et l'autre pour le débit. Lorsque j'ouvre un robinet, au bout de quelques secondes j'ai bien un débit qui s'affiche : [attachment=2808] mais le compteur reste bloqué sur cette valeur : [attachment=2809] Donc le débit est plausible mais la valeur du compteur semble arrondie à 1000 litres. Quelqu'un a une idée ? merci et joyeuses fêtes ![]() RE: Entrées Binaire MDT BE-16000.02 en comptage d'eau - Gwendal - 01/01/2025 Bonsoir, J'ai le même résultat, la compteur remonte m3 par m3... (Poids d'impulsion standard K=1 soit 1L / imp. du DN15 au DN40 ). Je pense reconfigurer l'entrée en simple compteur avec la consommation (le débit a finalement peu d'importance), et Home Assistant je pourrais suivre les conso journalière, mensuel.... Bonne soirée, RE: Entrées Binaire MDT BE-16000.02 en comptage d'eau - Coroebus - 01/01/2025 (01/01/2025, 19:32:25)Gwendal a écrit : Bonsoir, Salut, c'est finalement ce que j'ai fait et cela fonctionne parfaitement. Bonne soirée ![]() RE: Entrées Binaire MDT BE-16000.02 en comptage d'eau - Ives - 01/01/2025 La mesure de consommation d'eau ne pose pas de problème particulier ; j'ai ceci avec une alerte si on dépasse 500 litres dans la journée : ![]() En revanche, lorsque je l'ai en place il y a plusieurs années, j'aurais souhaité avoir une notification dans le cas d'un robinet mal fermé (débit très faible qui ne correspond pas à une utilisation "normale") en utilisant l'objet de débit mais ça ne fonctionnait pas. RE: Entrées Binaire MDT BE-16000.02 en comptage d'eau - babychou - 02/01/2025 ce dernier point est très compliqué à mettre en place pour "analyser" un débit très faible. Même dans HA je ne vois pas trop comment le faire pour gommer la consommation normale. |