Contrôleur logique Gira X1 : partage de blocs fonctions - babychou - 10/01/2025

Hello,

Sur le même modèle que le module ABA S/1.2.1, j'ouvre un thread pour le partage de logique concernant le module Gira X1.

Pour le moment, j'en ai que 2 qui ont un intérêt de partage :

MODE NUIT - ECLAIRAGE

- passer l'éclairage en mode "nuit" la nuit donc... la variation passe à 30% sur la lampe de la salle de bains attenante à la chambre et les lumières qui font le tour de la pièce restent éteinte.
- passer l'éclairage en mode "jour" le jour donc... Un boolean piloté par un interrupteur sur la tablette permet le passage d'un mode à l'autre. Un timer sur ce boolean.


[attachment=2812]


RE: Contrôleur logique Gira X1 : partage de blocs fonctions - babychou - 10/01/2025

et il y aussi le mode "Alarme"

Lorsque l'alarme se met en route, les interrupteurs se mettent à clignoter en rouge. Si on appuie sur un interrupteur ou l'alarme s'arrête, les interrupteurs reviennent à leur statut d'avant alarme.

[attachment=2813]
[attachment=2814]