		 (23/06/2011, 14:03:45)fma38 a écrit :  Tu veux dire que chaque fil doit être dans un trou de la barrette
En France selon la NFC15-100, oui
Citation :Les connexions de chacun des conducteurs de protections sur le conducteur principal de protection, par exemple sur une barre de terre doivent être réalisées individuellement ; si l'un d'eux vient  à être séparé de ce conducteur principal, la liaison de tous les autres demeure asurée  
On prévoit toujours le pire en France 

 et ça fait le bonheur des fabricants.
A+
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,463
	Sujets : 137
	Inscription : May 2011
	
Réputation : 
0
	 
 
	
	
		Ok, merci pour l'info ; je ne savais pas. Par contre, peu importe où est cette barrette, j'imagine ? Par exemple, est-ce que ça pourrait être des bornes Wago (vert/jaune), pontées par leur système de peigne ?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 426
	Sujets : 25
	Inscription : May 2011
	
	
 
	
	
		 (23/06/2011, 14:21:01)fma38 a écrit :  Ok, merci pour l'info ; je ne savais pas. Par contre, peu importe où est cette barrette, j'imagine ? Par exemple, est-ce que ça pourrait être des bornes Wago (vert/jaune), pontées par leur système de peigne ?
Oui c'est conforme si un seul conducteur par wago.
A+
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,463
	Sujets : 137
	Inscription : May 2011
	
Réputation : 
0
	 
 
	
	
		Par contre, je suppose qu'on peut ponter les terres d'une prise à l'autre, jusqu'à hauteur des 8 (ou 5) par circuits ?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 426
	Sujets : 25
	Inscription : May 2011
	
	
 
	
	
		Oui une terre par circuit. On peut les ponter dans les boites de dérivation. 
A+
 (23/06/2011, 16:39:06)fma38 a écrit :  Par contre, je suppose qu'on peut ponter les terres d'une prise à l'autre, jusqu'à hauteur des 8 (ou 5) par circuits ?