Hager TXA 310 et 304 Contactes sec
#1
Exclamation 
Bonjour,
Les doc Hager ne sont pas claires... Angry

Les modules d'entrés TXA310 et 304 sont-ils compatibles avec des entrées type contacte sec, je veux dire par là sans alimentation 230Volts..

Cordialement.
Répondre
#2
Bonjour,

C'est clairement écrit pourtant, Module d'entrée 230V

Dirige toi vers le TXA 306

- 6 voies indépendantes avec reconnaissance
automatique du type de circuit raccordé (24...230V
AC/DC ou libre de potentiel ).
Répondre
#3
Merci à toi.
Répondre