Limite longueur de cable commande électrovanne
#1
Mon installateur a proposé de placer les modules de commande des
électrovannes pour la régulation du chauffage dans l'armoire
électrique. J'avais d'abord pensé utiliser des modules à placer à
proximité des collecteurs.

Si l'alimentation des électrovannes est en 24V et que le cable a un
diamètre de 0,8 mm, une distance d'environ 25m pose-t-elle un
problème? Je n'ai aucune idée de la puissance consommée par ces
électrovannes.

Atanis
#2
Cela dépend de la consommation des électrovannes...
Si tes électrovannes consomment 1A tu devrais avoir une chute de
tension en ligne de 1.3V.
Quelle est la référence de tes électrovannes?

On 29 juin, 15:45, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
> Mon installateur a proposé de placer les modules de commande des
> électrovannes pour la régulation du chauffage dans l'armoire
> électrique. J'avais d'abord pensé utiliser des modules à placer à
> proximité des collecteurs.
>
> Si l'alimentation des électrovannes est en 24V et que le cable a un
> diamètre de 0,8 mm, une distance d'environ 25m pose-t-elle un
> problème? Je n'ai aucune idée de la puissance consommée par ces
> électrovannes.
>
> Atanis
#3
Des vannes électrothermiques du style de celles que tu peux trouver
sur http://www.moehlenhoff.de consomment environ 2W, ce qui te fais
moins de 0.1A, et ne devrait poser aucun problèmes.

On 29 juin, 17:14, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Cela dépend de la consommation des électrovannes...
> Si tes électrovannes consomment 1A tu devrais avoir une chute de
> tension en ligne de 1.3V.
> Quelle est la référence de tes électrovannes?
>
> On 29 juin, 15:45, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
>
> > Mon installateur a proposé de placer les modules de commande des
> > électrovannes pour la régulation du chauffage dans l'armoire
> > électrique. J'avais d'abord pensé utiliser des modules à placer à
> > proximité des collecteurs.
>
> > Si l'alimentation des électrovannes est en 24V et que le cable a un
> > diamètre de 0,8 mm, une distance d'environ 25m pose-t-elle un
> > problème? Je n'ai aucune idée de la puissance consommée par ces
> > électrovannes.
>
> > Atanis


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)