Problème de forçage et domovea
#1
Bonjour,

je me trouve avec un problème sur mon projet que je ne sais comment résoudre, ce pourquoi je fais appel à votre aide.

Le projet est le suivant:
1 détecteur TRE510
1 module de sortie TXA204
1 interrupteur TXB302
et 1 kit Domovea.
Le but est que la lumière s'allume pendant 3min quand on passe devant le détecteur, et que l'interrupteur ou le kit domovea puisse allumer et éteindre la lumière. Le problème est que si la lumière est allumée par l'interrupteur ou le domovea et qu'on passe devant le détecteur elle s'éteint après 3min ce qui n'est pas désiré. La solution serait de passer l'allumage par l'interrupteur en forçage mais le problème est que c'est une commande sur 2bits ce qui n'est pas compatible avec le domovea... Angry

Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème?

Merci!

Répondre
#2
salut, déjà tu programme avec quoi tes actionneur ?
ets ou du e-mode ??

et une autre solution serait que ta sortie de détecteur, attaque un module logique du domovea et ton poussoir aussi...

et tu créé un logique dans le domovea pour actionner ta lampe... (porte et, ou,)