Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
The limit to add was reached
#1
Question 
Bonjour,

Je suis en train travailler sur un projet et je viens de tomber sur un message d'erreur comme quoi j'aurais atteint la limite d'ajout de groupe.

Je travaille avec des groupes a 3 niveaux donc dans le cas présent j'ai
  • RDC
    • Lumiere
      • Cuisine plafonnier
      • Cuisine meubles
    • Variateur
    • Chauffage
    • Pares-soleil
    • Prises commandees
    • Detecteurs
    • Etats

Il y a semble t'il une limite a 8 groupes au niveau 2 (celui qui commence avec lumiere). Est ce une limitation du protocole KNX ou c'est une config de ETS 5 a modifier ?

Merci
Répondre
#2
Bonjour,

Limite ETS sur les adresses de groupe a 3 niveaux.

Groupe niveau 1 : 32 (de 0 a 3)
Groupe niveau 2 : 8 (de 0 a 7)
adresse de groupe niveau 3 : 255 (de 0 a 255)

Perso, sur mon projet, les adresses de groupe à 3 niveaux limitées les possibilités suivant le classement que je voulais et je suis parti sur des adresses de groupe à 2 niveaux.

Groupe niveau 1 : 32
Adresse de groupe niveau 2 : 4096

Après mon organisation est basé sur les fonctions (fonction centrale, Eclairage fixe, variation, chauffage, etc... pour le niveau 1) et je sais qu'une pièce a toujours dans chaque groupe de niveau 1 une plage d'adresse autorisées d'environ 50 adresses de groupe (toujours les mêmes).

Ayant beaucoup de pieces (plus d'une quarantaine), je me trouvais limité dans le nombre de piece avec une organisation 3 niveaux. D’où le passage au niveau deux qui me laisse plus de choix et plus de groupe adresse.