Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
chauffage régulation EIB - opentherm
#1
bonjour à tous,

je suis confronté à un problème avec la régulation de ma
chaudière...et je voudrais être certain de prendre la bonne direction.

j'ai fais confiance à mon chauffagiste et aujourd'hui je suis un petit
peu dans le soucis de régulation...
mon installation domotique est équipée de 2 thermostats EIB siemens
(UP254) 1 pour le chauffage sol et l'autre pour le chauffage
radiateurs à l'étage.

selon mon chauffagiste il ne devait pas y avoir de problème...
mais...malheureusement la régulation de la chaudière fonctionne soit
avec des thermostats propriétaires qui sont directement raccordé à la
régulation ou soit sans thermostat mais alors sans sonde d'ambiance...
pas très intéressant à mon avis. j'aurais du mieux regarder avant mais
bon... c'est fait maintenant.
donc en bref dans l'état actuel je ne peux pas raccorder mes
thermostats EIB puisque le mode de communication de la chaudière est
opentherm.

est-ce que un d'entre-vous connaîtrait un système qui ferait la
passerelle EIB - opentherm si cela est intéressant?
sinon je vais être obligé d'utilisé mais thermostat EIB en connection
sur les circulateur.

avez vous quelques conseils en matière de régulation de chauffage?

merci d'avance

Pascal
#2
Bonjour Pascal,

Je suis dans la même situation que toi: thermostats KNX et chaudière
opentherm. J'ai déjà eu l'occasion de poser la même question sur ce
forum et sur quelques autres. Voici où j'en suis.

Il n'existe pas de thermostat mixte Opentherm/KNX, bien que Siemens ou
Theben fassent des thermostats parlant l'un ou l'autre protocole.

Theben a présenté un prototype de passerelle OT/KNX, mais je n'ai pas
réussi à en trouver une version commerciale. Elle n'existe sans doute
pas.

Il existe un produit commercial qui devrait faire l'affaire (http://
http://www.cer.com/pages/interfac.php), mais selon mes renseignements, il
coute presque aussi cher que ma chaudière.

On peut trouver un schéma d'une interface OT (publié dans Elektuur),
mais sur les forums, personne n'est parvenu à la faire fonctionner de
manière satisfaisante.

Ma chaudière dispose d'une entrée prévue pour un thermostat standard
(contact sec). Je l'ai connecté à un actuateur KNX et il se ferme
quand un de mes circuit de chauffage demande de la chaleur. En
principe c'est sufisant d'un point de vue régulation, mais ça manque
de subtilité. Autrement dit, ce système ne permet pas de contrôler
tous les paramètres et commande disponible sur une chaudière moderne
(chgt de mode été/hiver, production ECS, temp. sortie, etc.)

Atanis

On 29 août, 15:15, bbto <pascal_barb...@hotmail.com> wrote:
> bonjour à tous,
>
> je suis confronté à un problème avec la régulation de ma
> chaudière...et je voudrais être certain de prendre la bonne direction.
>
> j'ai fais confiance à mon chauffagiste et aujourd'hui je suis un petit
> peu dans le soucis de régulation...
> mon installation domotique est équipée de 2 thermostats EIB siemens
> (UP254) 1 pour le chauffage sol et l'autre pour le chauffage
> radiateurs à l'étage.
>
> selon mon chauffagiste il ne devait pas y avoir de problème...
> mais...malheureusement la régulation de la chaudière fonctionne soit
> avec des thermostats propriétaires qui sont directement raccordé à la
> régulation ou soit sans thermostat mais alors sans sonde d'ambiance...
> pas très intéressant à mon avis. j'aurais du mieux regarder avant mais
> bon... c'est fait maintenant.
> donc en bref dans l'état actuel je ne peux pas raccorder mes
> thermostats EIB puisque le mode de communication de la chaudière est
> opentherm.
>
> est-ce que un d'entre-vous connaîtrait un système qui ferait la
> passerelle EIB - opentherm si cela est intéressant?
> sinon je vais être obligé d'utilisé mais thermostat EIB en connection
> sur les circulateur.
>
> avez vous quelques conseils en matière de régulation de chauffage?
>
> merci d'avance
>
> Pascal
#3
Merci Atanis pour cette réponse.

C'est un peu ce que je craignais et comme je ne suis pas assez bon bricoleur
électronicien, je pense que je vais établir une solution moitié-moitié.

c-a-d utiliser mes thermostats tout comme toi connectéà un actuateur et
directement commander les deux circulateurs. Les thermostats EIB sont assez
perfectionner je pense pour assurer une régulation de la température
intérieure vu leur algorithme et de toute façon c'était pour cela que je les
avais acheté...

Par contre comme tu le mentionne, va falloir jongler avec la régulation de
la chaudière qui elle de fait prends en charge la gestion de l'ECS ainsi que
la gestion des deux circuits de chauffage à l'aide de sondes temp entrée,
Extérieure et retour température. Bref, je suis sur que cela me promet de la
joie.

Prochain épisode Mardi, la firme de la chaudière vient jeter un œil.

pascal

-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de atanis
Envoyé : samedi 30 août 2008 0:48
À : domotique-EIB
Objet : Re: chauffage régulation EIB - opentherm


Bonjour Pascal,

Je suis dans la même situation que toi: thermostats KNX et chaudière
opentherm. J'ai déjà eu l'occasion de poser la même question sur ce
forum et sur quelques autres. Voici où j'en suis.

Il n'existe pas de thermostat mixte Opentherm/KNX, bien que Siemens ou
Theben fassent des thermostats parlant l'un ou l'autre protocole.

Theben a présenté un prototype de passerelle OT/KNX, mais je n'ai pas
réussi à en trouver une version commerciale. Elle n'existe sans doute
pas.

Il existe un produit commercial qui devrait faire l'affaire (http://
http://www.cer.com/pages/interfac.php), mais selon mes renseignements, il
coute presque aussi cher que ma chaudière.

On peut trouver un schéma d'une interface OT (publié dans Elektuur),
mais sur les forums, personne n'est parvenu à la faire fonctionner de
manière satisfaisante.

Ma chaudière dispose d'une entrée prévue pour un thermostat standard
(contact sec). Je l'ai connecté à un actuateur KNX et il se ferme
quand un de mes circuit de chauffage demande de la chaleur. En
principe c'est sufisant d'un point de vue régulation, mais ça manque
de subtilité. Autrement dit, ce système ne permet pas de contrôler
tous les paramètres et commande disponible sur une chaudière moderne
(chgt de mode été/hiver, production ECS, temp. sortie, etc.)

Atanis

On 29 août, 15:15, bbto <pascal_barb...@hotmail.com> wrote:
> bonjour à tous,
>
> je suis confronté à un problème avec la régulation de ma
> chaudière...et je voudrais être certain de prendre la bonne direction.
>
> j'ai fais confiance à mon chauffagiste et aujourd'hui je suis un petit
> peu dans le soucis de régulation...
> mon installation domotique est équipée de 2 thermostats EIB siemens
> (UP254) 1 pour le chauffage sol et l'autre pour le chauffage
> radiateurs à l'étage.
>
> selon mon chauffagiste il ne devait pas y avoir de problème...
> mais...malheureusement la régulation de la chaudière fonctionne soit
> avec des thermostats propriétaires qui sont directement raccordé à la
> régulation ou soit sans thermostat mais alors sans sonde d'ambiance...
> pas très intéressant à mon avis. j'aurais du mieux regarder avant mais
> bon... c'est fait maintenant.
> donc en bref dans l'état actuel je ne peux pas raccorder mes
> thermostats EIB puisque le mode de communication de la chaudière est
> opentherm.
>
> est-ce que un d'entre-vous connaîtrait un système qui ferait la
> passerelle EIB - opentherm si cela est intéressant?
> sinon je vais être obligé d'utilisé mais thermostat EIB en connection
> sur les circulateur.
>
> avez vous quelques conseils en matière de régulation de chauffage?
>
> merci d'avance
>
> Pascal