je viens d'installer une zipabox avec module KNX pour pouvoir piloter mon installation KNX à distance à moindre cout.
J'arrive à piloter l'éclairage, les volets roulants, modifier les modes de chauffage ( de confort à veille à nuit), mais je n'arrive pas à récupérer les températures internes (température réelle de la pièce) dans le modules de commande de chauffage (MTN6212--) ni les températures de consigne de ces boutons de commande.
Est ce que quelqu'un à déjà installer ce type de matériel et réussi à lire les températures de l’installation KNX ?
22/05/2017, 23:11:24 (Modification du message : 22/05/2017, 23:13:07 par Octhib.)
Bonjour,
J'avais eu un problème d'ordre identique entre un MTN6212-- et Domovea (la box domotique de Hager)/Z41 de zennio concernant les remontées d'information de la température de la sonde interne a travers le bus.
En premier, sur le MTN621---, la température de la sonde interne n'est visible en objet de groupe que si on active la régulation. Après cette température interne n'est pas diffusé sur le bus mais vers la régul interne du MTN621 pour lui permette de commander un module de commande de vanne de chauffage en % d'ouverture ou en tout ou rien. Donc il ne diffusait pas la température sur le bus comme peuvent le faire les modules Zennio (Z41, Z38, les boutons avec Sonde, etc...) tout les X minutes/Heures ou dès une variation de plus de X.X dégrée (genre si changement de 0.5 dégrée, envoie l'information sur le bus).
Donc le seul moyen de contourner cela était de demander à domovea d'aller lire à l'adresse de groupe ou se trouve l'objet température du MTN6212- la valeur actuelle (perso tout les 5 minutes par exemples) pour avoir un retour sur une visu/ecran/ou autre.
En général, les applicatifs Schneider/Merten (c'est la même chose) sont assez bien foutu et complète mais pas dans le cas des produits MTN6212 pour la régul chauffage (point de vue perso). Pour dire, j'ai changé mes 8 MTN6212 au bout de 3 mois par une autre marque.
Bref recherche dans ta Zipabox (que je ne connais pas) au niveau de la température de la pièce que tu souhaite remontée si tu as une option genre actualiser la valeur tout les X minutes ou lire la valeur tout les X minutes.
Si c'est déjà activé, alors regarde dans tes types de données (que tu trouveras dans la doc du MTN au niveau de l'objet de groupe) que tu as bien la même dans l'objet groupe de la Zipabox. Au lieu d'avoir 9.* 2-bytes float value, prend pour chaque objet le 9.001 température (°C).
A chaque fois, avec les MTN6212--, c'était un oubli de configurer l'un ou l'autre ou les deux.
J'avais eu un problème d'ordre identique entre un MTN6212-- et Domovea (la box domotique de Hager)/Z41 de zennio concernant les remontées d'information de la température de la sonde interne a travers le bus.
En premier, sur le MTN621---, la température de la sonde interne n'est visible en objet de groupe que si on active la régulation. Après cette température interne n'est pas diffusé sur le bus mais vers la régul interne du MTN621 pour lui permette de commander un module de commande de vanne de chauffage en % d'ouverture ou en tout ou rien. Donc il ne diffusait pas la température sur le bus comme peuvent le faire les modules Zennio (Z41, Z38, les boutons avec Sonde, etc...) tout les X minutes/Heures ou dès une variation de plus de X.X dégrée (genre si changement de 0.5 dégrée, envoie l'information sur le bus).
Donc le seul moyen de contourner cela était de demander à domovea d'aller lire à l'adresse de groupe ou se trouve l'objet température du MTN6212- la valeur actuelle (perso tout les 5 minutes par exemples) pour avoir un retour sur une visu/ecran/ou autre.
En général, les applicatifs Schneider/Merten (c'est la même chose) sont assez bien foutu et complète mais pas dans le cas des produits MTN6212 pour la régul chauffage (point de vue perso). Pour dire, j'ai changé mes 8 MTN6212 au bout de 3 mois par une autre marque.
Bref recherche dans ta Zipabox (que je ne connais pas) au niveau de la température de la pièce que tu souhaite remontée si tu as une option genre actualiser la valeur tout les X minutes ou lire la valeur tout les X minutes.
Si c'est déjà activé, alors regarde dans tes types de données (que tu trouveras dans la doc du MTN au niveau de l'objet de groupe) que tu as bien la même dans l'objet groupe de la Zipabox. Au lieu d'avoir 9.* 2-bytes float value, prend pour chaque objet le 9.001 température (°C).
A chaque fois, avec les MTN6212--, c'était un oubli de configurer l'un ou l'autre ou les deux.
Bonsoir,
merci pour ces informations cela va me permettre d'avancer.