Programmation volet roulant
#1
Bonsoir
Quand nous utilisons nos inters KNX pour contrôler les volets, nous sommes toujours obligés de faire deux appuis.
Par exemple si le volet est ouvert, un 1er appui enclenche la descente du volet pendant une seconde environ puis il s'arrête.
Un second appui enclenche la descente du volet jusqu'en bas. Même chose dans l'autre sens.
Mais inters sont les Célianes KNX et mes contrôleurs de volets référence JM8T de chez THEBEN.
Sa doit être un mauvais paramétrage mais quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance.
Répondre
#2
C'est normal, un appuie bref ne fait descendre le volet que d'un step.
Une descente complète c'est un appuie long.
Répondre
#3
On peut programmer ca de plusieurs facon, mais dans la logique KNX, si on utilise 2 boutons :
Appuie Court = STOP
Appuie Long = Mouvement
C'est ce type de prog qui est recommandé. C'est le plus conviviale.

Avec un 1 seul bouton :
Appuie Court = STOP
Appuie Long = Mvt / Nouvelle Appuie = Inversion du Mvt.


C'est le meme principe pour la variation de lumiere.

Ce sont ces 2 types de prog qui sont normalement appris en cours de base.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.