Bonjour a tous,
Voila j'ai cette actionneur pour dimmer ma lumières. J'ai trois circuit qui fonctionne parfaitement mais j'en ai un ou le voyant clignote rouge alors que j'ai essayer de débrancher les câbles arrivant dessus et mon ampoule s'allume bien . Mais l'actionneur ne veux pas allumer mon ampoules
Quand j'ai le temps je vais essayer d'inverser deux circuit pour voir si c'est juste le canal B qui ne fonctionne pas.
Est-ce que quelqu'un connait la signification de ce voyant qui clignote? Est-il possible dans ETS d'avoir une remonter d'infos écrite. un message d'erreur ou autre qui m'aiderais a comprendre le dysfonctionnement?
Petite précision: La led rouge clignote a intervalle réguliere toute les 5 secondes.
liens:
https://www.mdt.de/Dimmaktoren.html
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
22/05/2019, 08:06:02
(Modification du message : 22/05/2019, 08:07:14 par Jonathan007.)
Est ce que la charge est adaptée ?
Est ce qu'il y a bien une tension pour alimenter celle-ci ?
J'ai un driver de led et ça clignote quand je coupe l'arrivée électrique des leds...
Messages : 35
Sujets : 6
Inscription : Jan 2016
tu peux développer un peu jonathan? Sur ceux circuit ya seulement deux ampoule led gu10 de 7.5w dimmable.
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
Certains dimmer ont une détection de charge automatique, d'autres pas...
Il faut donc que ton dimmer soit au courant qu'il doit dimmer une led et pas un halogène par exemple.
Est ce que toutes tes alimentations sont ok ?
Moi, je suis en Hager, et quand l'alimentation fait défaut ou que l'ampoule n'est pas présente (cela peux aussi se produire entre l'ampoule et le module, donc douille, cosse, câble, etc.), les leds clignotes.
Messages : 35
Sujets : 6
Inscription : Jan 2016
Des que j’ai deux minutes je vais inverser le circuit À et B pour voir si la led rouge change de place ou pas
J’ai les mêmes ampoules sur leS autre circuit et sa fonctionne . Et sans l’actionneur la lumière fonctionne bien donc le cuircuit câble-cosse-disjoncteur fonctionne sans soucis
Messages : 3,735
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Citation :Est-ce que quelqu'un connait la signification de ce voyant qui clignote? Est-il possible dans ETS d'avoir une remonter d'infos écrite. un message d'erreur ou autre qui m'aiderais a comprendre le dysfonctionnement?
Petite précision: La led rouge clignote a intervalle réguliere toute les 5 secondes.
1) C'est indiqué dans le manuel , page 8
2) Faut voir avec l'application. Ca dépend des fabriquants, mais parfois on obtient un code qui fait référence a un message.
https://www.mdt.de/download/MDT_THB_Dimmaktor_02.pdf
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.