bus connection tunneling introuvable
#1
Depuis hier,

ETS5 connecté à l'installation avec test en vert via 15.15.0 ABB IP-Router IPR/S et individual Address: 1.7.7
et ce depuis des années.

Scan et Group Monitor OK


Plus moyen de réalisé un Download  même partial voici  le message ????

Incompréhensible ????


Pièces jointes Miniature(s)
   
KNX aficionado

Répondre
#2
regarde la passerelle qui est utilisé dans topologie
Répondre
#3
Voici la top et même la fenêtre diagnostics qui tourne.


Pièces jointes Miniature(s)
   
KNX aficionado

Répondre
#4
Je suis sauf,

Via la connexion LAN, Test OK mais download NON...... avec le méchant message. Angry Angry Angry
Idée !!!!! Idea
Me connecter avec la passerelle USB, en me disant peut-être ????

Au début, rien à faire, test ok aussi mais le même message lors d'un download. Angry

Entre- temps une demande d'aide de KNX.... encore sans réponse à ce jour.... Angel

J'ai recommencé le lendemain, et j'ai fait un éject USB. Remis la passerelle USB et essai.... donwload OK.
Close KNX et Reboot W10.

Quelle surprise ensuite  connexion LAN OK et  donwload OK. Rolleyes

Je n'y comprend rien mais si mon expérience peut aider un utilisateur,.... j'en serai ravi. Huh
J'ai ajouté mon humeur du moment Shy
KNX aficionado

Répondre
#5
Smile 
Je ne sais trop comment mais en changeant de PC et utilisant une connection USB j'ai pu télécharger.
Je suis revenu  quelques jours après sur mon PC de travail, cela a marché une journée.

Puis rebelote rien ne va plus.


Entre temps j'ai reçu une réponse de KNX m'indiquant une procécure à suivre pour leurs fournir via un log du process qui rate.

Voici la réponse au ticket:
Citation :[Image: VassiliosSQ.png] Vassilios Lourdas (KNX Association)
16 sept. 2022, 10:57 UTC+2
Bonjour Michel,
 
Pour le résoudre, procède comme suit :
  1. Va dans le panneau de topologie et clique sur la ligne 1.1.
  2. Va dans la barre latérale et dans le menu déroulant "Connexions de bus", sélectionne "Aucun".
  3. Essaie à nouveau de télécharger.
 
Cordialement,
Vassilios Lourdas | KNX Association | KNX Tools Leader


Smile
Depuis plus de problème mais je reste sur ma faim pour connaître le pourquoi.
KNX aficionado

Répondre
#6
Salut NicNac

Tu pourrais faire une capture d'ecran de la partie 2 , car je ne trouve pas de quoi il parle ?

Citation :Va dans la barre latérale et dans le menu déroulant "Connexions de bus", sélectionne "Aucun".
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#7
Panneau Topologie

   

bus connection

à changer en "NONE"

   

Bonne soirée Filou59
KNX aficionado

Répondre
#8
OK merci, je regardais bien au bon endroit, mais pas sur la bonne version d'ETS  Big Grin

Sous ETS6 il n'y a plus ce réglage  Tongue
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre