Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nouvelle construction / Coupleur Bus / Alimentation
#1
Bonjour a vous toutes et tous,

je suis en train de réaliser sur papier l'implentation de mes coffrets
pour ma nouvelle construction.
J'ai 2 coffrets au total, 1 au rez et 1 au premier étage.
Chaque coffret recois les cables eib ainsi que les actuateurs de sont
propre étage.

Ma question, comme je possède déja 2 alimentation eib, est-ce autorisé
voir conseillé d'installer une alim dans chaque coffret ? Si je désire
installé une alim dans chaque coffret dois-je diviser mon installation
en segment et les séparer a l'aide de coupleur de bus ?

Merci pour votre aide.

Benoit
#2
> Ma question, comme je possède déja 2 alimentation eib, est-ce autorisé
> voir conseillé d'installer une alim dans chaque coffret ? Si je désire
> installé une alim dans chaque coffret dois-je diviser mon installation
> en segment et les séparer a l'aide de coupleur de bus ?

Pour rappel, la norme n'autorise une seconde alim sur le même segment
que si elle est séparée de la première par plusieurs centaines de
mètres de cable ...
Donc, dans ton cas, si tu a besoin de 2 alims, il te faudra deux
segments différents, reliés par un coupleur.
Tu peux choisir de faire une seule ligne (1.0.0-63 et 1.0.64-127) ou
bien deux lignes (1.0.0-63 et 1.1.0-63) différentes, le matériel
nécessaire sera le même, seule la configuration (et la charge en
télégramme du premier segment) changera.
#3
Hummm c'est bien ce que je pensais.
Bon vais bien réfléchir a ce que je vais faire alors.

Merci pour ces infos.


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)