Sondage : Etes vous plutot adresse de groupe 2 ou 3 niveaux
Adresse de groupe sur deux niveaux
6.49%
5 6.49%
Adresse de groupe sur troisniveaux
93.51%
72 93.51%
Total 77 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]

Note de ce sujet :
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Standardisation des adresses de groupes (GA)
#1
Lightbulb 
Voila je partage ce qu'on m'a donné dans le temps lors de ma certification SIEMENS.
J'ai été le premier certifié SIEMENS FRANCE et j'en suis fier Big Grin

Et lors de cette certification on m'a remis un fichier ETS avec les GA prédéfinies permettant de refaire des installation avec les mêmes adresses utilisées dans d'autres projets en gardant du coup une certaine logique Exclamation

Pour ma part j'utilise des GA version allemande avec 3 niveaux !
Ca me permet de faire des trucs du genre:
Lumière
->Commande ON/OFF
-->Lumière X

Bon le fichier est prévu pour des GA sur deux niveaux mais je l'adapte et j'ai pas eu le temps d'en générer un sur 3!


Je vous ai mis une version fichier VD (projet ETS)*
Et une version XLS a importer (avantage on modifie sur Excell/openoffice) et puis on importe que ce qu'on a besoin !

Bon courage


Pièces jointes
.zip   ETS-domotiqa-adresse de groupe.zip (Taille : 180,02 Ko / Téléchargements : 549)
.zip   EXCEL-domotiqa-adresse de groupe.zip (Taille : 21,35 Ko / Téléchargements : 804)
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne

Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
Répondre
#2
Intéressant, je vais regarder cela de plus près
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Répondre
#3
je suis aussi en train d'y réfléchir Smile

voici une autre proposition (qui vient du réseau domoconsulting)


Pièces jointes
.zip   CONVENTION 2010 v1.1.zip (Taille : 1,04 Ko / Téléchargements : 604)
LUXI - Un électricien a votre service en région PACA
Répondre
#4
(05/07/2011, 21:53:43)Oo stephan oO a écrit : je suis aussi en train d'y réfléchir Smile

voici une autre proposition (sa vient d'un intégrateur : je vais me renseigner ...)

pas mal aussiRolleyes
moins complet mais plus épuré
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne

Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
Répondre
#5
tout a fait...

je pense que c'est finalement assé liée aux habitudes de travail de chacun, mais que dans tout les cas, il est important de standardiser si on veut réaliser et documenter correctement son travail ...
LUXI - Un électricien a votre service en région PACA
Répondre
#6
c'est clair que revennir sur une installe des années apres si on a programmé comme des chiens, sans descriptions... ca le fait pas !!
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne

Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
Répondre
#7
des news sur ce point depuis 2011 ?
d'autres excel plus complets/simples/évolués par rapport a vos expériences ?
avec les ponts je trouve un peu de temps pour me replonger dans mon projet et poser les bases

++ merci tous
Répondre
#8
au passage avez vous des docs expliquants le principe/la/les logique des GA etc ..
afin de peaufiner et choisir comment je vais faire
++ merci

ps : bizarre que peu de personnes soient intéressées par ce post
Répondre
#9
Après avoir hésité entre une organisation à la domoconsulting et ce qui est préconisé dans la doc KNX, j'ai fait le premier choix (solution sur laquelle fma38 pensait aussi partir - tu confirmes ?).

Ca donne un truc du genre :

Code :
0/-/-    Réservé pour centralisation, généralités etc
1/-/-    Capteurs
1/1/-        Températures
1/1/21           Température bureau
1/1/31           Température cuisine
1/2/-        Humidité
1/3/-        Luminosité
1/4/-        CO2
...
2/-/-    Détecteurs
2/1/-        Mouvement
2/2/-        Ouverture
2/3/-        Fumée
...
3/-/-    Eclairages
3/0/-        On / Off
3/0/20         Eteindre bureau
3/0/21         Plafonnier 1 bureau
3/0/22         Plafonnier 2 bureau
3/1/-        Retour d'état
3/1/21         Plafonnier 1 bureau
3/1/22         Plafonnier 2 bureau
3/2/-        Variation
3/3/-        Etat variation
...
4/-/-    Automatismes
4/0/-        Prises commandées On / Off
4/0/51         Prise 1 salon
4/0/52         Prise 2 salon
4/1/-        Prises commandées d'état
4/1/51         Prise 1 salon
4/1/52         Prise 2 salon
4/2/-        Consommation prise
4/3/-        Porte garage
5/-/-    Volets roulants
6/-/-    HVAC

C'est pas parfait mais j'arrive à m'y retrouver, ce qui est dans le bureau est dans la plage 20-29, cuisine 30-39, salon 50-59, 3/0 pour jouer sur les lumières 3/1 pour l'état...
Je me réserve la plage 0/-/- pour la centralisation et autres trucs généraux (date etc) comme proposé dans la doc KNX (7.1.1).

Vala pour moi. Smile
Répondre
#10
(20/10/2014, 15:34:46)kamigaz a écrit : Après avoir hésité entre une organisation à la domoconsulting et ce qui est préconisé dans la doc KNX, j'ai fait le premier choix (solution sur laquelle fma38 pensait aussi partir - tu confirmes ?).

Ca donne un truc du genre :

Code :
0/-/-    Réservé pour centralisation, généralités etc
1/-/-    Capteurs
1/1/-        Températures
1/1/21           Température bureau
1/1/31           Température cuisine
1/2/-        Humidité
1/3/-        Luminosité
1/4/-        CO2
...
2/-/-    Détecteurs
2/1/-        Mouvement
2/2/-        Ouverture
2/3/-        Fumée
...
3/-/-    Eclairages
3/0/-        On / Off
3/0/20         Eteindre bureau
3/0/21         Plafonnier 1 bureau
3/0/22         Plafonnier 2 bureau
3/1/-        Retour d'état
3/1/21         Plafonnier 1 bureau
3/1/22         Plafonnier 2 bureau
3/2/-        Variation
3/3/-        Etat variation
...
4/-/-    Automatismes
4/0/-        Prises commandées On / Off
4/0/51         Prise 1 salon
4/0/52         Prise 2 salon
4/1/-        Prises commandées d'état
4/1/51         Prise 1 salon
4/1/52         Prise 2 salon
4/2/-        Consommation prise
4/3/-        Porte garage
5/-/-    Volets roulants
6/-/-    HVAC

C'est pas parfait mais j'arrive à m'y retrouver, ce qui est dans le bureau est dans la plage 20-29, cuisine 30-39, salon 50-59, 3/0 pour jouer sur les lumières 3/1 pour l'état...
Je me réserve la plage 0/-/- pour la centralisation et autres trucs généraux (date etc) comme proposé dans la doc KNX (7.1.1).

Vala pour moi. Smile

Bon, ca fait longtemps mais j'avais quand meme une remarque avec ce schema

Concernant les groupes séparés pour la temperature, il me semble que ca cerait plus opportun dans la partie chauffage, car les modules demandent la temperature actuelle...

Répondre
#11
J'ai un soucis avec les adresses de groupes.
Je n'arrive pas à aller sur le 3eme niveau...
uniquement 0/1, 0/2, 1/1, 1/2 etc... mais pas 0/1/1

Merci pour votre aide..


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#12
As tu coché la case qui va bien dans les généralités du projet?

De mémoire, elle s'appelle "utilisation d'adresse de groupe sur 3 niveaux"...
Répondre
#13
Super merci en effet il faut cocher "trois niveau" dans style d'adresse de groupe
Répondre
#14
Après avoir parcouru plusieurs sujet sur les adresse de groupe, je trouve que celui ci est très pertinent. Et je trouve bizarre qu'il ne soit pas plus commenté, voir en sujet épinglé?
Je débute en KNX et j'avais du mal avec les GA. Je ne voulais pas me lancer sans avoir une bonne structure et j'étais à la recherche d'un plan d'adressage Smile
Je pense me baser sur la proposition ci-dessus  CONVENTION 2010 v1.1.zip. et l'adapter un peu à mon installation. Par adapter, j'entends renommer et/ou réorganiser les adresses principales et médians. Ce sujet m'a par ailleurs apprit à importer les GA depuis un .csv. Vachement pratique pour l'édition Cool Big Grin  Désolé pour le déterrage de post, mais je me devais de dire merci !
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :