Messages : 20
	Sujets : 6
	Inscription : Sep 2015
	
	
 
	
	
		bonjour a tous,
voila mon soucie 
je suis en trin de creer mon install en domotique knx et pour le moment je voudrais installer mon gestionnaire de chauffage qui est compose de :
un WKT660B et un TXA230A.
apres avoir connecter le tous au bus et fait mo prog sur ets j'a iun soucie.
pour mon txa pour envoyer mon programme ok mais pour le wkt ets me demande d'appyer sur le bp de prg mais je ne le trouve pas !!!

.
soit je suis aveugle ou bien il y as une methode pour envoer le prog ?
merci pour vos reponse.
ps je debute sur ets j'ai peut etre oublier quelque chose ?
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 388
	Sujets : 12
	Inscription : Jan 2014
	
	
 
	
		
		
		17/09/2015, 21:22:20 
(Modification du message : 17/09/2015, 21:23:41 par metas.)
		
	 
	
		Page 45 du manuel du wkt660 : "
Pour réaliser  l'adressage  physique  ou  vérifier la  présence  du  bus,  appuyer  sur le bouton poussoir situé en haut à droite du produit. Voyant allumé  =  présence  bus et  produit en  adressage  physique. Le  produit reste  en adressage physique  jusqu'à  ce  que l'adresse physique soit  transmise par ETS.  Un  deuxième appui permet  de ressortir du  mode  adressage  physique.
"
Amicalement
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 20
	Sujets : 6
	Inscription : Sep 2015
	
	
 
	
		
		
		17/09/2015, 21:29:20 
(Modification du message : 17/09/2015, 22:08:54 par TONY.)
		
	 
	
		escuse moi mais le bp se trouve enjoliveur retirer ? car je ne trouve rien ?
ok en fait il faut aller sur parametre faire un appui puis la ligne parametre instalateur apparait.
allez dedans puis information 
allez sur adressage physique off et passe en on et c'est tout .
tout est page 23 du manuel .
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 20
	Sujets : 6
	Inscription : Sep 2015
	
	
 
	
	
		salut je revient encore pour mon txa .
je n'arrive pas a lire mes comptage ecs et radiateurs .
soit j'ai mal programmer avec ets soit mal mis mes tore ,de mémoire il ne sont pas polarisé ?
si quelqu'un sait ce qui ce passe ou peut m'aiguiller car la je sais plus .
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 388
	Sujets : 12
	Inscription : Jan 2014
	
	
 
	
		
		
		16/11/2015, 21:25:19 
(Modification du message : 16/11/2015, 21:30:33 par metas.)
		
	 
	
		Bonjour,
je te dis ca de mémoire car je ne le retrouve pas dans la doc (j'ai un te330):
- il me semble qu'il n'y a pas de sens, par contre tous tes fils à l'intérieur d'un tore doivent être orientés dans le même sens (c'est à dire avec le coté disjoncteur d'un coté du tore, et le coté actionneur (ou reste du circuit) de l'autre.
- Il faut bien entendu faire passer dans le tore uniquement les phases, pas les neutres
- tu dois également alimenter ton txa avec le plots en haut à gauche du TXA (N, Lx, Ly et Lz : si tu est en mono, tu branche sur N et LX et tu ponte simplement les deux autres plots, mais les 3 plots doivent être branchés ; si tu est en tri, il doit y avoir les schéma de branchement dans la doc)
amicalement
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 20
	Sujets : 6
	Inscription : Sep 2015
	
	
 
	
		
		
		19/11/2015, 22:23:08 
(Modification du message : 19/11/2015, 22:27:37 par TONY.)
		
	 
	
		ah merci pour l'info , je suis en mono et n'ais brancher qu'un pont.
cela vient peut être de ça ?
j'ai bien fait attention en branchant mes tore que des phase dans le même sens et pas de neutre.
je me suis fait avoir au début (euphorie du lancement de mon installation en domo) j'avais oublier la puissance sur mon txa c’était un vraie sapin de Noel .
je vais essayer de brancher les autres alim ce weekend et revient pour la suite du roman ...
c'est ca !!!
je vient de lire la doc et plus bas ils explique que pour avoir les voie de comptage 2 et 3 il faut brancher toutes les phase du txa.
plus qu'a mettre en oeuvre ce weekend .
le bout de fil fournie avec le tore doit servir a ça .
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,760
	Sujets : 47
	Inscription : Dec 2014
	
	
 
	
	
		Les deux bouts de fil fournis servent uniquement à faire des ponts (Lx --> Ly --> Lz) quand tu es en monophasé.
	
	
	
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 20
	Sujets : 6
	Inscription : Sep 2015
	
	
 
	
	
		bon retour après connection de ces ponts.
rien ne marche !!!.
je vais revoir ma programmation mais la je voie plus ??.
si quelqu'un as une idée ?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 388
	Sujets : 12
	Inscription : Jan 2014
	
	
 
	
	
		Tu as bien liée les objets de puissance du txa au wkt ?
Envoie nous des screencap de ta programmation, pour vérifier si tu souhaite
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 20
	Sujets : 6
	Inscription : Sep 2015
	
	
 
	
		
		
		10/12/2015, 20:21:47 
(Modification du message : 10/12/2015, 21:11:41 par TONY.)
		
	 
	
		bonsoir merci pour ta proposition ,
je vient de faire un reset et pour l'instant je n'ais que la gestion de mes convecteurs.
dans la soire de vendredi a samedi je vais tout recommencer puis t'enverrais mes screencap .
   
j ai retrouver une ancienne programmation
   
   
   
   
   
   
je vient de poster quelque aperçue d'ecran
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 20
	Sujets : 6
	Inscription : Sep 2015
	
	
 
	
		
		
		12/12/2015, 22:32:09 
(Modification du message : 12/12/2015, 22:38:22 par TONY.)
		
	 
	
		c bon j'ai réussi a tout reprogrammer 
enfin tout fonctionne !!!
bon maintenant j'ai une autre question.
peut on avec son wkt660 bloquer les convecteurs de toute la maison quand on arrive a 21°c ?
car je chauffe au bois et j'ai remarquer que mes convecteurs se lançais même quand j'ai 22 dans la maison .