Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Câble R2V en extérieur
#1
Hello,

Est-ce qu'on peut utiliser du câble U-1000 R2V en extérieur, sans protection ?

On doit câbler une télécommande de BAES pour une asso, entre 2 bâtiments, et donc tirer un 2x1.5 sur 30m, contre un mur. Si je peux me passer de gaine, c'est toujours ça d'économisé.

Mais je ne sais pas trop quelle est la résistance aux UV de ce genre de câble...

Merci de vos lumières.
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre
#2
Oui tu peux sans problème :

Citation :Les câbles U-1000 R2V peuvent être installés en extérieur sans protection (résistance aux UV , AN3 selon NF C 15100).

Pose
Ces câbles peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois, à l'extérieur avec ou sans protection. Ils peuvent aussi être enterrés avec protection mécanique complémentaire.
Répondre
#3
Super, merci pour la confirmation !
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)