Dans une chambre, j'ai un inter systo 6 touches à l'entrée de la pièce et un autre 6 touches au niveau de la tête de lit.
Les lampes de cette chambre sont branchées sur un actionneur variateur.
Voici ce que j'aimerais faire :
Lorsque j'allume les lampes à partir de l'interrupteur de l'entrée dans la chambre, je souhaite allumer les lampes à 100%.
Mais à partir du systo de la tete de lit, rallumer les lampes au dernier degré de luminosité utilisé.
Est-ce possible ?
Merci à tous
Messages : 409
Sujets : 18
Inscription : Feb 2016
Salut oui c’est possible bien entendu
Messages : 41
Sujets : 9
Inscription : Jan 2017
(01/12/2018, 16:01:03)lales67 a écrit : Salut oui c’est possible bien entendu
ah cool
merci beaucoup de votre réponse,
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
Je ne pense pas que cela soit possible comme ça.
Généralement, le rappel du dernier réglage se fait au niveau du variateur.
Si tu dis au variateur de remonter l'info du dernier réglage, ce sera pour chaque interrupteur.
Même avec un scénario, tu auras du mal je pense.
Faut voir, peut-être que Pollux06 a une solution. C'est le spécialiste des truc tordu qui mènes à Rome. ;-)
Messages : 1,773
Sujets : 47
Inscription : Dec 2014
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
Messages : 1,773
Sujets : 47
Inscription : Dec 2014
En échange si on fait un allumage par le BP2, l'actionneur va mémoriser 100% comme puissance actuelle. Donc en cas d'extinction, un appui sur le BP1 va rallumer .............. à 100% puisque c'était la dernière valeur d'intensité avant l'extinction.
On peut contourner ce problème en faisant des essais pour définir un pourcentage que l'on nommera "niveau usuel".
Ensuite :
- Récupérer par ETS ou un écran quelconque ce pourcentage.
- Sur le BP1 envoyer la valeur du "niveau usuel"
- Sur le BP2 envoyer la valeur de 100%
Après on peut même imaginer modifier ce "niveau usuel" par une horloge, par des variables modifiables par des écrans ou même un superviseur, un niveau d'éclairement extérieur, ...........
Comme je l'ai souvent dit : "
La limite du KNX c'est votre imagination".