Messages : 23 
	Sujets : 3 
	Inscription : Dec 2015
	
	 
 
	
	
		Bonjour, 
 
J'ai fait l'acquisition de deux ventilateurs de plafond Hunter protos. Je souhaiterai les rajouter sur la domotique. Quel actionneur me préconisez-vous ? 
J'ai vu le MDT AKK-04FC.03 mais je ne pige pas du tout le câblage entre l'actionneur et le bornier du ventilateur puisque je souhaite me passer de la commande murale de type sélecteur 3 vitesses. 
Merci pour votre aide 
 
Bruno
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192 
	Sujets : 4 
	Inscription : Jun 2016
	
	 
 
	
		
		
		29/07/2019, 21:43:31 
(Modification du message : 29/07/2019, 21:52:17 par fabric24.)
		
	 
	
		Bonjour  
Tu connectes la phase au centre et les vitesses en 1 2 et 3 
Il prend la place de la commande d d'origine 
 
Si tu veux plus d aide donne le schéma du ventilateur
 
Il y a aussi zennio
 https://www.zennio.com/products/clima/minibox-quatro
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 23 
	Sujets : 3 
	Inscription : Dec 2015
	
	 
 
	
	
		 (29/07/2019, 21:43:31)fabric24 a écrit :  Bonjour  
Tu connectes la phase au centre et les vitesses en 1 2 et 3 
Il prend la place de la commande d d'origine  
 
Si tu veux plus d aide donne le schéma du ventilateur 
 
Il y a aussi zennio 
https://www.zennio.com/products/clima/minibox-quatro 
Bonjour Fabrice, 
Merci pour ton retour, j'ai fait un schéma de câblage : 
  
  CABLAGE VENTILATEUR KNX.pdf (Taille : 194,91 Ko / Téléchargements : 30)
 
Dis moi si je suis dans le vrai.
 
Bonne journée 
Bruno
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192 
	Sujets : 4 
	Inscription : Jun 2016
	
	 
 
	
		
		
		30/07/2019, 12:50:47 
(Modification du message : 30/07/2019, 12:52:01 par fabric24.)
		
	 
	
		Bonjour 
Je ne pense pas que ce soit ça, surtout que tu mets toutes les sorties sur 1 seule phase 
as tu un éclairage sur le ventilateur ? 
d'après ce  doc  ? puissance sans lumière mais non compatible avec bloc lumière
 
pour moi c'est l'alimentation du ventilateur et de l'éclairage. 
Pas pour changer de vitesse 
tu dois avoir un autre connecteur pour la commande murale
 
sur la notice il n'y a pas de schéma de raccordement ? 
peux tu tester le commutateur, pour savoir si simple commutation ou accumulation ?
 
le zennio minibox quatro a 10 fonctions logiques 
fan en commutation ou accumilation
 
MDT mode jour nuit
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 23 
	Sujets : 3 
	Inscription : Dec 2015
	
	 
 
	
	
		Le ventilateur ne possède pas de lumière, c'est la référence 43750624. 
Sur la notice du ventilo, il précise que la deuxième sortie L et pour une commande séparée : 
  
  NOTICE VENTILO.pdf (Taille : 861,13 Ko / Téléchargements : 10)
 
Pour le commutateur, il se branche sur la phase comme un simple interrupteur : 
  
  NOTICE COMMUTATEUR.pdf (Taille : 918,78 Ko / Téléchargements : 9)
 
Par contre, je ne sais pas le tester pour savoir si c'est simple commutation ou accumulation 
Du coup, j'ai pensé que le module AKK-03UP.03 fonctionne de la même façon. En commandant soit la sortie A, soit la B soit la C. Voici le schéma que MDT m'a envoyé : 
  
  SCHEMA MDT AKK-03UP.03.pdf (Taille : 31,13 Ko / Téléchargements : 18)
 
De fait, il m'a semblé logique de raccorder les trois sorties à la phase du ventilo puisque la puissance sera fourni soit par A, soit par B soit par C.
 
MDT me propose aussi le AKK-04FC.03, à voir avec le zennio celui qui correspond à mes besoins. Je souhaite aussi piloter la VMC avec ces deux vitesses
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192 
	Sujets : 4 
	Inscription : Jun 2016
	
	 
 
	
		
		
		30/07/2019, 18:32:17 
(Modification du message : 30/07/2019, 18:33:38 par fabric24.)
		
	 
	
		Le ventilateur n'a qu'une vitesse ou il a une tirette pour changer les vitesses ou ne se fait qu'avec la télécommande (option) 
 
ton schéma est faux, l'actionneur ne fait rien varier, il envoi du 230V dans la (ou les) sortie(s)  (les, si en paramètre accumulation) 
 
le schéma du MDT était en bas de page 
 
sur la commande murale la borne pour la lumière est barré donc pour moi l'inter ne sert pas pour les vitesses mais juste ONOff 
 
As tu essayé de l'alimenter ? 
si oui, comment changes tu de vitesse ? 
 
combien de fil à ton centre ? 
 car les actionneurs FAN sont en TOR 
donc il faut 
 3 couleurs (phases des vitesses) +N + Terre 
voir Ph + N pour lumière (pas présente dans ton cas)
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 23 
	Sujets : 3 
	Inscription : Dec 2015
	
	 
 
	
	
		Le ventilateur a normalement 3 vitesses sur un commutateur mural à bouton :  
 - 
  
  commutateur 1.pdf (Taille : 69,71 Ko / Téléchargements : 9)
 
 - 
  
  commutateur 2.pdf (Taille : 82,78 Ko / Téléchargements : 7)
 
L'inter permet de sélectionner 3 vitesses qui correspond à 3 puissances différentes pour le ventilo (19,3W - 46W et 63,5W). Pour moi, le commutateur doit faire varier la tension pour adapter la puissance donc la vitesse des pales. 
Je n'ai pas essayé encore de l'alimenter mais le moteur du ventilo a 4 bornes (masse - neutre et deux phases dont une est à utiliser à priori seulement si télécommande. De fait, le ventilo est alimenté que par une phase sortie du commutateur mural 
En ce qui concerne l'actionneur AKK-03UP.03, il est normalement spécifique pour ventilos à plusieurs vitesses, ils disent qu'on peut contrôler les sorties en valeur de contrôle du type : A : 100% - B : 66% et C : 33% 
C'est sûr, sur le ventilo, je n'ai pas trois phases, une par vitesse mais bien qu'une seule borne pour le +
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192 
	Sujets : 4 
	Inscription : Jun 2016
	
	 
 
	
	
		Ok avec le le reste du commutateur je comprends mieux  
C'est ce qu'il y a habituellement dans les ventilos avec la tirette  
 
Le mdt peut-être mais le zennio est marqué commutation ou accumulation 
Ils peuvent aussi faire du onoff sur lampes 
 pour moi juste des TOR c'est le paramétrage qui sert à ne pas commuter 2 sorties en même temps  
 
Le % que tu vois est peut-être pour la régulation de température il en est question page 57 58
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 23 
	Sujets : 3 
	Inscription : Dec 2015
	
	 
 
	
	
		 (31/07/2019, 07:52:57)fabric24 a écrit :  Ok avec le le reste du commutateur je comprends mieux  
C'est ce qu'il y a habituellement dans les ventilos avec la tirette  
 
Le mdt peut-être mais le zennio est marqué commutation ou accumulation 
Ils peuvent aussi faire du onoff sur lampes 
 pour moi juste des TOR c'est le paramétrage qui sert à ne pas commuter 2 sorties en même temps  
 
Le % que tu vois est peut-être pour la régulation de température il en est question page 57 58 
Pour le MDT ou le ZENNIO, j'ai à relier les trois sorties qu'elles se nomment A, B, C ou F1,F2,F3. D'après toi, je relie les trois sorties à la phase du ventilateur comme j'ai fait sur mon schéma ? 
En fait, comme j'habite sur l'île de la Réunion, c'est galère à trouver les produits, je suis obligé de les importer, donc je ne voudrais pas me planter sur la réf des actionneurs
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 23 
	Sujets : 3 
	Inscription : Dec 2015
	
	 
 
	
	
		Sinon, j'ai vu ces deux références : 
 - ZENNIO FANinBOX 230V 1CH 
 - DATEC Actionneur de ventilation encastrable  Art. 1630.03141/65100 
Ceux là ont une sorties qui se raccorde sur la phase, la varaition de vitesse se fait par la prog (comme sur le commutateur)
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192 
	Sujets : 4 
	Inscription : Jun 2016
	
	 
 
	
		
		
		31/07/2019, 08:32:55 
(Modification du message : 31/07/2019, 08:33:30 par fabric24.)
		
	 
	
		La ça correspond mieux à la commande de ton ventilateur  
Le zennio va de 30 à 100w ton ventilateur 19 à 64w donc pas possible en vitesse 1 
Contacte Datec pour avoir la charge mini
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192 
	Sujets : 4 
	Inscription : Jun 2016
	
	 
 
	
	
		Les variateurs theben acceptent les ventilateurs 
https://www.theben.fr/fr/dm-4-2-t-knx-4940280
Mais pas d'informations sur puissance  min et max
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 23 
	Sujets : 3 
	Inscription : Dec 2015
	
	 
 
	
	
		 (31/07/2019, 09:12:48)fabric24 a écrit :  Les variateurs theben acceptent les ventilateurs 
https://www.theben.fr/fr/dm-4-2-t-knx-4940280 
 
Mais pas d'informations sur puissance  min et max Petites nouvelles 
 
J'ai contacté à plusieurs reprises la société DATEC pour leur actionneur de ventilation, toujours pas de nouvelle de leur part, pas cool. 
Theben me dit qu'il n'ont pas d'actionneur alors que la référence que tu m'as donnée semble convenir mais je voudrai en être sûr. 
Siemens m'a donné la référence 5WG1562-1AB11 mais j'ai un doute. Je vais essayer de trouver la doc technique. 
Au final, je ne pensais pas galérer autant pour piloter deux ventilos
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192 
	Sujets : 4 
	Inscription : Jun 2016
	
	 
 
	
	
		Bonjour 
 
comment as tu contacté Theben ? 
Qui as tu eu ?
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 23 
	Sujets : 3 
	Inscription : Dec 2015
	
	 
 
	
	
		 (12/08/2019, 18:48:28)fabric24 a écrit :  Bonjour 
 
comment as tu contacté Theben ? 
Qui as tu eu ? Bonjour, 
Je les ai contacté par mail, si je m'en rappelle bien ou en utilisant un formulaire sur leur site. Je t'ai envoyé leur réponse en MP
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192 
	Sujets : 4 
	Inscription : Jun 2016
	
	 
 
	
	
		Bonjour 
chez  Gira le variateur une sortie peut aussi gérer un moteur
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192 
	Sujets : 4 
	Inscription : Jun 2016
	
	 
 
	
	
		Bonjour 
as tu trouvè ?
 
Pour ceux qui cherchent un actionneur en tor 
Dans le  calendrier knx il y avait la réf suivante à découvrir 
 https://www.eelectron.com/en/prodotto/un...-out-plus/
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
	
		
	Messages : 111 
	Sujets : 11 
	Inscription : Jan 2018
	
	 
 
	
	
		Cela m’intéresse aussi de savoir puisque je vais devoir en installer un dans un salon grande hauteur et pour le moment je ne sais pas encore comment je vais pouvoir le contrôler.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	 
 |