Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Demarrage ETS bloqué
#1
Bonjour
Je suis désemparé
je viens d'acheter un interrupteur Hager WKT304R pour compléter mon installation mais en démarrant ETS5 comme je le fais d'habitude , le logiciel se bloque lors du "chargement du catalogue des produits en cours" Cf capture d'écran
Quelqu'un peut-il m'aider
Merci d'avance ...
Répondre
#2
la capture d'ecran n'est pas passée comme je voulais, je la mets en pièce jointe ...


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#3
Regarde quelque post plus bas dans le forum ... http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6020
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#4
(08/02/2020, 10:56:08)jerome35 a écrit : la capture d'ecran n'est pas passée comme je voulais, je la mets en pièce jointe ...

Bonjour,

J'ai le même soucis ; et effectivement en dé-connectant la carte réseau lors du lancement de ETS cela passe
il suffit de la réactiver ensuite.

(il y a un message "No internet connection to the update server exists." et le ETS démarre)

A+
Répondre
#5
Accessoirement la mise a jour permet de resoudre le prb.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)