(20/05/2022, 23:27:20)filou59 a écrit : Tes module X3D c'est du sans fil ou du filaire ?
Enfin peu importe, si tu as des radiateurs Fil pilote et que tu peux ramener le fil pilote jusqua un "actionneur" tu as plusieurs possibilté :
-Solution Bidouilleur : Un actionneur KNX et des Diode 1N4007,
-Solution un peu plus pro : Utiliser un module fil pilote KNX , par exemple chez Proknx https://www.proknx.com/fr/product/fil-pilote/
Solution Sans Fil KNX :
-Actionneur KNX RF + Diode 1N4007.
-Coupleur TP-KNX RF de ce genre : https://www.theben.fr/fr/coupleur-de-med...nx-9070868
Tu trouveras pas mal de blog qui explique le principe du fil pilote.
https://www.planete-domotique.com/blog/2...il-pilote/
http://sigalou-domotique.fr/domotique/52...fil-pilote
Il faut que tu détermines dans un 1er temps les ordres que tu veux utiliser , il y en a 6,
Bonjour Filou59,
Merci pour ce retour précis.
Pour être plus complet, il s'agit de 3 sèches serviettes qui sont alimentés en 2P+T et par un actionneur Zennio au tableau. Zennio qui ne sert à rien en fait dans ce cas!
La solution filaire serait soit:
1- utiliser le J/V pour le fil pilote, a exclure sans conditions pour ma part.
2- Passer un fil noir en se servant du J/V comme aiguille? Le radiateurs sont classe II. Mais la manip est incertaine avec les passages de gaines de nos amis électriciens!
La solution sans fil radio KNX:
1-Le coupleur Theben me semble bien. Par contre je n'ai pas vu de module radio fil pilote en KNX? Je prendrai l'option diode avec actionneur "classique".
Dans les pièces je dispose d' un inter zennio avec sonde de température, je peux donc réguler le radiateur avec le fil pilote. J'utilise deux modes: soit température fixée par un thermostat virtuel / horloge KNX pour l'hiver et soit arrêt si la pièce n'est pas utilisée ou pour l'été géré avec jigsaw Comforclick.
La solution Zwave:
Le jigsaw Comforclick offre la possibilité du Zwave interfacé KNX. Je remplace les X3D DetaDore par des Module Fil Pilote encastrable Z-Wave+ ZMNHJD1 Flush Pilot Wire QUBINO.
C'est sans doute le plus simple mais je préfèrerai rester homogène en KNX?
Cela reste assez simple dans le principe et moins élégant dans la mise en œuvre.