Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BE/S 8.20.2.1 et Gazpar
#1
Bonjour,

J'utilisais précédemment une entrée impulsion de mon BE/S 8.20.2.1 avec un capteur reed afin de mesurer ma consommation au niveau du compteur de gaz classique.

Mais changement pour un Gazpar.

J'ai bien reçu un câble avec connecteur JAE pour me brancher sur l'entrée impulsion du compteur.

Un ohmetre aux bornes du cable JAE indique une résistance de 1,9Mohm (pas noté la résistance lors de l'impulsion)
La tension est nulle si pas alimenté (heureusement), mais avec une pile 3V, j'ai environ 2.5V au repos, et 3V lors de l'impulsion

Si je connecte le module au gazpar, la led du module ABB m'indique que le circuit est fermé et ne détecte pas les impulsions (logique, le circuit du gazpar n'est jamais ouvert...)  


Pensez vous qu'un simple montage (résistance, diode ou autre) ou réglage rende le module ABB compatible avec Gazpar ?
J'aimerais ne pas avoir à ajouter 100€ dans un nouveau module pour cela.

Merci



Quelques infos :

30m de distance entre BE/S 8.20.2.1 et gazpar, liaison par un cable 2*1.5mm²
La doc du module indique une tension de scrutation de 35V pulsé, 0.1mA (Max 355mA)
(d'ailleurs, 35V n'est pas du tout ATEX ... donc il serait bien de pouvoir abaisser la tension...)

J'ai trouvé ce billet de blog, mais je ne comprend pas tout. En tout ces ce n'est pas un simple TOR...
https://blog.zesanglier.fr/2019/11/17/ca...az-gazpar/

également, ce post. Surement des documents théorique j’espère, sinon mes tests auraient cramé le compteur...
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?...848#p93323
Répondre
#2
Bonjour,

D'après les liens ci-dessus, il vous faut une alimentation continue de 7,4V au maximum, et un micro relais en entrée du gazpar afin de transformer les impulsions en signal libre de potentiel.
Ça ne doit pas être très difficile.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:...ull_Up.png
Suivant ce schéma, V+ est àraccorder au +7,4V max (un +5 pris sur de l'USB doit faire l'affaire) et la bobine du relais est à raccorder à la place de Rtirage.
Il existe aussi des circuits imprimés tout prêts pour abaisser une tension continue par découpage (plus efficace qu'un régulateur classique)
Répondre
#3
J'ai un peu de mal car je suis habitué à mettre 2 fils...

exemple https://amzn.eu/d/39WlQGo et une alim 5v
[Image: 514itr61l3L._AC_SL1000_.jpg]

ALIM +   ------>  DC+ du relais
ALIM - ----------> DC - du relais
Cable 1 du gazpar -----> Alim -
Cable 2 du Gazpar ------> IN du relais
COM et NO vers les entrées du module KNX


PS: je viens de voir sur la fiche : courant de déclenchement 5mA et sur la fiche gazpar :2.5mA (bon une mesure à l'arrache au multimètre avec une pile bouton 3v m'indique plus de 3.5mA donc je vais tenter)
Répondre
#4
Ça fonctionne !

Juste une coquille dans la liste de branchement, le cable 1 se branche sur le +

Sinon ça fonctionne. Mis dans un boîtier din pour raspberry qui ne servait plus.

Parfait merci
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)