Changement d'heure été-hiver
#1
Mes MDT glass push-button BE-GT2Tx.01 ne font pas le changement d'heure.
Ils sont reliés à la station météo Hager TXE530.

Je constate aussi que lors d'un downoad d'un Glass Button, l'heure n'est jamais correcte.
Je dois demander de relire l'adresse de l'heure de la station Hager le Time Master output.

Avez-vous une réponse?
KNX aficionado

Répondre
#2
Gestion des Flags ?
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#3
Station: Timemaster -output C R T
BP: Time - Input C W U
KNX aficionado

Répondre
#4
Niveau flag c'est bon

A niveau des GS c'est bien le meme format coté station et BP ?

Parametrage : Assure toi de bien demander une MAJ après un download ou mise sous tension.

Ouvre le moniteur de groupe, fait un download de lapplication et assure toi que la demande a bien été fait sur le bus, regarde si ton MDT l'a bien prise en compte.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#5
Pour le download c'est ok, mais il me reste que sans intervention avec ETS.

Lecture du GS du timemaster du device Hager TXE530.

Aucun devices MDT passe à l'heure d'hiver.
KNX aficionado

Répondre
#6
Tu n'as pas repondu , quest-ce que donne le moniteur de groupe ?
Après le download ton MDT doit faire une demande de lecture, et la station doit l'envoyer sur le bus,

Si tu paramètre l'entrée Requete date et Heure sur la stations et que tu envoi un 1 sur cette GA que ce passe til ? (Moniteur de Groupe)


Postes nous les resultats pour voir ce qui se passe.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#7
Désolé ne ne pas t'avoir répondu tout de suite, mais la réponse est "RIEN"
Rien d'autre que GPS Wheather station Requète heure On puis Off donne rien d'autre que switch 1.001 On et Off

Pour moi cette requète ne concerne que la station elle-même.

Pour mettre à l'heure les MDT il faut que je passe en ETS par un Read de l'adresse qui est chez-moi 6/2/96:
sur la station CRT
les MDT CWU

Existe t'il un moyen via un ? de demander un Read sans être sous ETS ?
KNX aficionado