Hello tout le monde,
J'ai voulu tenter de faire une incursion dans le monde du DALI, j'ai donc pris une passerelle KNX / DALI (la MTN680129), auquel j'ai rajouté un driver MIBOXER modèle DL-X (supportant le DT8).
Malheureusement, la passerelle ne trouve aucun ballast, je suis un peu perdu, y aurait-il un problème de protocole vu l'ancienneté de la passerelle ? Le câblage me semble correct vu que je n'ai aucune erreur qui remonte (led ERR éteinte).
Si je me met sous ETS, je n'ai absolument rien qui remonte comme info (ou non info lol)
Si quelqu'un aurait une piste cela serait top !
Messages : 413
Sujets : 2
Inscription : Mar 2013
Je me connais pas ta passerelle,
Mais souvent sur les passerelle dali, l'adressage automatique est désactivé, et il faut le provoquer...
En dali il a 2 numérotation,
Une adresse longue, et en principe unique... Qu'on utilise jamais directement, et une adresse courte de 1 a 64...
Qui s'attribue, selon les numéro vide...
Il faut dans doute lancer cette adressage pour détecter ton driver dali...
Lit bien la doc de ta passerelle dali...
Et a l'avenir, prends les passerelle dali ABB, les plus efficace, simple a adresser, et pratique au dépannage... :p
Messages : 3,745
Sujets : 62
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
(08/08/2023, 19:29:47)Scorpio5 a écrit : Je me connais pas ta passerelle,
...
Et a l'avenir, prends les passerelle dali ABB, les plus efficace, simple a adresser, et pratique au dépannage... :p
Si tu ne connais pas la passerelle comment peux-tu affirmer qu'ABB est plus simple efficace ...
DragonsNoirs77: Tu as choisis une passerelle comment ? Car n'est plus commercialisé depuis 2010. C'est un modele d'occas ? ou une fin de stock chez un distributeur, le prob vient peut etre de la, il n'est peu etre pas compatible avec ton driver.
https://www.se.com/fr/fr/product/MTN6801...abus-dali/
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 34
Sujets : 4
Inscription : May 2014
(08/08/2023, 19:29:47)Scorpio5 a écrit : Je me connais pas ta passerelle,
Mais souvent sur les passerelle dali, l'adressage automatique est désactivé, et il faut le provoquer...
En dali il a 2 numérotation,
Une adresse longue, et en principe unique... Qu'on utilise jamais directement, et une adresse courte de 1 a 64...
Qui s'attribue, selon les numéro vide...
Il faut dans doute lancer cette adressage pour détecter ton driver dali...
Lit bien la doc de ta passerelle dali...
Et a l'avenir, prends les passerelle dali ABB, les plus efficace, simple a adresser, et pratique au dépannage... :p
Effectivement je sent que je vais en changer si cela continue lol
(09/08/2023, 08:40:46)filou59 a écrit : (08/08/2023, 19:29:47)Scorpio5 a écrit : Je me connais pas ta passerelle,
...
Et a l'avenir, prends les passerelle dali ABB, les plus efficace, simple a adresser, et pratique au dépannage... :p
Si tu ne connais pas la passerelle comment peux-tu affirmer qu'ABB est plus simple efficace ...
DragonsNoirs77: Tu as choisis une passerelle comment ? Car n'est plus commercialisé depuis 2010. C'est un modele d'occas ? ou une fin de stock chez un distributeur, le prob vient peut etre de la, il n'est peu etre pas compatible avec ton driver.
https://www.se.com/fr/fr/product/MTN6801...abus-dali/
C'est un modèle d'occas.
Ah bah mince, je pensais bêtement que la passerelle pouvais détecter n'importe quel driver. C'est pas aussi bien que la knx ca dites moi ! mdr Donc si je veux quelque chose qui détecte mon driver DALI, vu que le DT8 est récent je devrais plutôt pencher sur une passerelle certifié DALI 2 non ?
Messages : 3,745
Sujets : 62
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
10/08/2023, 08:40:36
(Modification du message : 10/08/2023, 08:41:27 par filou59.)
C'est comme pour tout il faut se documenter un minimum avant d'acheter que ce soit du neuf ou de l'occas.
Même en KNX certains vieux produits sont a éviter.
Tu prends un actionneur de 5/6 ans non secure, il ne fonctionnera pas avec un BP secure si tu souhaites utiliser la fonction secure par exemple.
Celui-ci fonctionne bien par exemple : MTN6725-0101 , on retrouve ce modele sous plusieurs marque car c'est un modele produit par le fabriquant IPAS.
L'avantage de ce modele c'est que l'on peut piloter un relais externe qui servira a mettre hors tension les drivers non utilisés afin de réduire les conso a 0.
Cette fonctionalité est loin dêtre présente sur toute passerelle DALI, chez ABB par exemple seul les récents modeles sorties comme le DG/S1.64.5.1 en sont pourvu.
Il faut bien faire attention aux caractérisitiques et a l'application ETS avant d'acheter.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 34
Sujets : 4
Inscription : May 2014
(10/08/2023, 08:40:36)filou59 a écrit : C'est comme pour tout il faut se documenter un minimum avant d'acheter que ce soit du neuf ou de l'occas.
Même en KNX certains vieux produits sont a éviter.
Tu prends un actionneur de 5/6 ans non secure, il ne fonctionnera pas avec un BP secure si tu souhaites utiliser la fonction secure par exemple.
Celui-ci fonctionne bien par exemple : MTN6725-0101 , on retrouve ce modele sous plusieurs marque car c'est un modele produit par le fabriquant IPAS.
L'avantage de ce modele c'est que l'on peut piloter un relais externe qui servira a mettre hors tension les drivers non utilisés afin de réduire les conso a 0.
Cette fonctionalité est loin dêtre présente sur toute passerelle DALI, chez ABB par exemple seul les récents modeles sorties comme le DG/S1.64.5.1 en sont pourvu.
Il faut bien faire attention aux caractérisitiques et a l'application ETS avant d'acheter.
Merci Filou, c'est très clair et précis comme explication !
Messages : 413
Sujets : 2
Inscription : Mar 2013
(09/08/2023, 08:40:46)filou59 a écrit : (08/08/2023, 19:29:47)Scorpio5 a écrit : Je me connais pas ta passerelle,
...
Et a l'avenir, prends les passerelle dali ABB, les plus efficace, simple a adresser, et pratique au dépannage... :p
Si tu ne connais pas la passerelle comment peux-tu affirmer qu'ABB est plus simple efficace ...
Car de toute celle que j'ai pu tester, seul celle de abb t'affiche un damier de 64 lampe, très visuel, qui te montre si "l'ampoule " est cassée, si c'est du rgb, secours, "tunelight'
De simple glisser déplacer permet de changer de numéro,
C'est ultra facile a utiliser...
Et quant je dis que je ne connais pas, c'est que j'ai déjà vu le produit en diagonale, constater ses faiblesses, et que du coup, je ne peux pas en dire plus car je ne l'utilise pas...
J'aime les produit pratique, qualité prix...
Donc je ne peux parler que de ce que je connais bien
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour
Ipas aussi c'est du drag en drop
via ETS ou rj45
Voir mon topic sur iPas
Messages : 34
Sujets : 4
Inscription : May 2014
Effectivement j'aurais du faire plus attention, tant pis je regarderais plus tard je n'ai plus le temps actuellement pour chercher ^^
Messages : 36
Sujets : 1
Inscription : Oct 2017
(08/08/2023, 14:34:14)DragonsNoirs77 a écrit : Hello tout le monde,
J'ai voulu tenter de faire une incursion dans le monde du DALI, j'ai donc pris une passerelle KNX / DALI (la MTN680129), auquel j'ai rajouté un driver MIBOXER modèle DL-X (supportant le DT8).
Malheureusement, la passerelle ne trouve aucun ballast, je suis un peu perdu, y aurait-il un problème de protocole vu l'ancienneté de la passerelle ? Le câblage me semble correct vu que je n'ai aucune erreur qui remonte (led ERR éteinte).
Si je me met sous ETS, je n'ai absolument rien qui remonte comme info (ou non info lol)
Si quelqu'un aurait une piste cela serait top !
Bonjour, j'ai la paserelle MTN680191 (les modèles sont proches selon moi) que j'utilise dans ma platine de test, déja DT8 c'est géré en DALI2 il me semble, donc le problème peut venir de la on parle d'une sortie en 2021 ici
De plus pour des raisons de budget à l'époque, j'avais utilisé des mixboxer mais modèle DL-5.
J'ai eu des résultats différents en fonction des passerelles car depuis j'ai pu faire plusieurs installatiuon DALI.
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas le logo Dali sur les mixboxer contrairement aux autres produits que j'ai pu intégrer.
Cela peut aussi venir de la.
Essai avec un ballast dali 1 ou simple qui fait que la variation de phase.
Celui qui sait qu'il ne sait pas
KNX Partner Base
|