Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Evenement OFF sur bouton en modem toggle
#1
Bonjour,
j'ai une installation knx depuis maitenant 1 ans et 1/2.
tout fonctionne nickel, reste plus qu'a interconnecter mon alarme avec
la domotique.. via un module clone.

Mon soucis n'est pas la.
J'ai à l'entrée de ma sdb un bp en mode toggle pour l'allumer et
l'éteindre.
Dans la sdb j'ai un bp pour allumer et éteindre l'extracteur d'air.

Ce que j'aimerais c'est pouvoir "filtrer" l'évenement off du mode
toggle du bouton général de la sdb pour pouvoir l'envoyer également a
mon extracteur d'air, comme cela je suis certain de ne pas l'oublier
quand je quitte la sdb.

est ce que quelqu'un à une idée de comment faire ?

Merci pour votre aide.

Benoit.
#2
> Ce que j'aimerais c'est pouvoir "filtrer" l'évenement off du mode
> toggle du bouton général de la sdb pour pouvoir l'envoyer également a
> mon extracteur d'air, comme cela je suis certain de ne pas l'oublier
> quand je quitte la sdb.

Pourquoi ne pas temporiser l'extracteur d'air ? Couper l'extraction
dès que l'on quitte la SdB n'est peut-être pas idéal, car après une
douche, il faut un moment pour extraire toute l'humidité produite.
Alors tu peux peut-être utiliser le BP de mise en marche de
l'extracteur comme une minuterie. A l'usage, tu pourras ajuster le
délai de fonctionnement à 15', 30', etc.
#3
Salut,
C'est exactement ce que je veux faire.
Mais pour cela il me faut l'événement off.
Je pratique déjà comme cela pour mes wc.
Un bp toggle.
Un coup c'est on (lumière + extracteur)
Deuxième coup c'est off (lumière + événement off extracteur qui au
niveau de l'actuateur est en differe)

J'aimerais faire pareil mais comme le bp de la Sdb n'allumerais pas
d'office l'extracteur ceci pose problème.
Si j'arrive a filtrer le off du toggle Ce serais nickel.
J'ai pense a pourquoi pas utiliser un module logique, mais je voulais
savoir si il y avait un moyen moins complique.


On 19 sep, 16:25, jean-michel <lecl...@netcreek.com> wrote:
> > Ce que j'aimerais c'est pouvoir "filtrer" l'évenement off du mode
> > toggle du bouton général de la sdb pour pouvoir l'envoyer également a
> > mon extracteur d'air, comme cela je suis certain de ne pas l'oublier
> > quand je quitte la sdb.
>
> Pourquoi ne pas temporiser l'extracteur d'air ? Couper l'extraction
> dès que l'on quitte la SdB n'est peut-être pas idéal, car après une
> douche, il faut un moment pour extraire toute l'humidité produite.
> Alors tu peux peut-être utiliser le BP de mise en marche de
> l'extracteur comme une minuterie. A l'usage, tu pourras ajuster le
> délai de fonctionnement à 15', 30', etc.
#4
> Je pratique déjà comme cela pour mes wc.
> Un bp toggle.
> Un coup c'est on (lumière + extracteur)
> Deuxième coup c'est off (lumière + événement off extracteur qui au
> niveau de l'actuateur est en differe)

Ok, j'ai compris le soucis. A part le module logique, je n'ai pas
d'idée. Ou alors, il te faut un BP pour allumer la lumière et un autre
pour l'éteindre.

En fait, moi je ferais exactement comme tu as fait pour les WC.
Certes, la mise en marche de l'extracteur à chaque fois que tu allumes
la lumière de la SdB n'est peut-être pas utile dans tous les cas (ex:
brossage des dents après le repas), mais le temps de fonctionnement
"inutile" resterait faible au regard d'un oubli d'extinction le soir
jusqu'au lendemain matin. Et puis ta solution pour les WC a l'avantage
de rester simple (sans module logique).

A noter que ce n'est pas transposable dans des WC et SdB avec fenêtre,
car dans ce cas on n'allume pas toujours en entrant.


Atteindre :