Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ETS 3.0f Premiers pas - Connexion au bus impossible
#1
Bonjour,

Cà y est, je me suis lancé :-)
J'ai récupéré le projet réalisé par mon Domoticien et je l'ai importé
dans ETS.
Pour l'instant j'essaye de comprendre comment le projet est articulé.
J'ai lancé le moniteur de bus (Diagnostiques - Telegrammes - Moniteur
de Bus), je vois passer les télégrammes lorsque j'appuie sur mes BP.
Au niveau des BP, j'arrive à lire et écrire (Valeur Lecture/Ecriture),
l'envoi de 01 allume la lampe et 00, l'éteint.
A noter au passage que la fonction lecture ne ramène pas la valeur et
allume la lampe en plus... (?) enfin bref...
Mon problème est avec la fonction Info sur le participant. Je vois
s'afficher "Connexion au bus en cours..."
puis une fenêtre d'erreur "Impossible de se connecter au bus".
Pourquoi un problème de connexion avec cette fonction puisque
visiblement j'accède bien au bus ?
Pour info, je suis connecté en série sur COM1 via une interface
Merten.

Merci d'avance

Olivier
#2
On 6 août, 13:11, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Pour info, je suis connecté en série sur COM1 via une interface
> Merten.
1) Est-ce qu'il s'agit d'une porte COM1 pur & dur, à la sortie du PC ?
(ou d'une émulation qui ne marche que 1 coup sur 2)
2) Est-ce tu as testé ta porte RS232C ? (loopback ou autre
diagnostique)
3) Est-ce que tu pourrais poster ta page de config ETS: suppléments/
options/communication
4) le test ETS fonctionne ?
#3
1) oui un port COM1 pur et dur :-) j'ai abandonné l'interface RS232
<=> Ethernet
2) Euh non, comment faire ?
3) oui, ASAP (je ne suis pas devant ma machine)
4) le test dans le menu Options - Connexion ? oui le résultat était
"OK"

Merci

Olivier



On 6 août, 13:25, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 6 août, 13:11, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> Pour info, je suis connecté en série sur COM1 via une interface
> > Merten.
>
> 1) Est-ce qu'il s'agit d'une porte COM1 pur & dur, à la sortie du PC ?
> (ou d'une émulation qui ne marche que 1 coup sur 2)
> 2) Est-ce tu as testé ta porte RS232C ? (loopback ou autre
> diagnostique)
> 3) Est-ce que tu pourrais poster ta page de config ETS: suppléments/
> options/communication
> 4) le test ETS fonctionne ?
#4
On 6 août, 13:35, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> 1) oui un port COM1 pur et dur :-)
OK, j'espère que c'est un PC desktop (avec les portables, mmmmhmmm)

> 2) Euh non, comment faire ?
Tu "trouveras" bien sur l'Internet, un programme pour tester ta porte.
Dans le pire des cas, une souris RS232 avec Windows

> 3) oui, ASAP (je ne suis pas devant ma machine)
OK

> 4) le test dans le menu Options - Connexion ? oui le résultat était
> "OK"
?!? Ah ?!? ben alors, tu y es presque :-)
Qu'est ce qui pourrais encore foirer ?
1) Quand tu fais "info device" tu prends bien l'option "bus" et pas
"local" ?
2) Le câble série entre l'I/F et les bus est bien Merten d'origine ?
3) L'I/F Merten est bien connecté au bus, de façon classique ?
4) Tu as donné une PA à ton I/F ? du genre 1.1.254 (local)
#5
1) Oupssssssssss comment tu choisis entre "bus" et "local", je n'ai
rien vu de tel dans la fonction "Info sur le participant"
2) câble classique entre le PC (desktop) et l'interface Merten,
interface "plugger" sur le BCU Merten et BCU relié au bus.
3) bah oui ;-)
4) oui, c'était déjà fait par mon Domoticien 1.1.239 ou 240

Olivier


On 6 août, 13:59, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 6 août, 13:35, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> 1) oui un port COM1 pur et dur :-)
>
> OK, j'espère que c'est un PC desktop (avec les portables, mmmmhmmm)
>
> > 2) Euh non, comment faire ?
>
> Tu "trouveras" bien sur l'Internet, un programme pour tester ta porte.
> Dans le pire des cas, une souris RS232 avec Windows
>
> > 3) oui, ASAP (je ne suis pas devant ma machine)
>
> OK
>
> > 4) le test dans le menu Options - Connexion ? oui le résultat était
> > "OK"
>
> ?!? Ah ?!? ben alors, tu y es presque :-)
> Qu'est ce qui pourrais encore foirer ?
> 1) Quand tu fais "info device" tu prends bien l'option "bus" et pas
> "local" ?
> 2) Le câble série entre l'I/F et les bus est bien Merten d'origine ?
> 3) L'I/F Merten est bien connecté au bus, de façon classique ?
> 4) Tu as donné une PA à ton I/F ? du genre 1.1.254 (local)
#6
On 6 août, 14:14, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> 1) Oupssssssssss comment tu choisis entre "bus" et "local", je n'ai
> rien vu de tel dans la fonction "Info sur le participant"
késékeçà ?
Tu n'as pas vu de pop-up ? Dans les versions jusqu'à 3.0d, il y a un
pop-up
Voir Fichiers "InfoSurLeParticipant.JPG"
#7
non, je n'ai pas eu cette fenêtre.
J'ai juste fait un clic droit sur un de mes BP dans la fenêtre
Topologie puis j'ai sélectionné "Info sur le participant".
et après plus rien...

Olivier

On 6 août, 14:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 6 août, 14:14, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> 1) Oupssssssssss comment tu choisis entre "bus" et "local", je n'ai
> > rien vu de tel dans la fonction "Info sur le participant"
>
> késékeçà ?
> Tu n'as pas vu de pop-up ? Dans les versions jusqu'à 3.0d, il y a un
> pop-up
> Voir Fichiers "InfoSurLeParticipant.JPG"
#8
Non je n'ai pas vu cette fenêtre.
J'ai juste fait un clic droit sur un de mes BP dans la fenêtre
Topologie puis j'ai sélectionné "Info sur le participant" puis plus
rien...

Olivier


On 6 août, 14:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 6 août, 14:14, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> 1) Oupssssssssss comment tu choisis entre "bus" et "local", je n'ai
> > rien vu de tel dans la fonction "Info sur le participant"
>
> késékeçà ?
> Tu n'as pas vu de pop-up ? Dans les versions jusqu'à 3.0d, il y a un
> pop-up
> Voir Fichiers "InfoSurLeParticipant.JPG"
#9
Bonjour,

As tu bien fermé le moniteur bus avant de demander l'info sur le
participant ?
En effet, tant que le moniteur bus est actif il est impossible de se
connecter une seconde fois au bus !
( idem avec la programmation )

Wissem
EWE

On 6 août, 13:11, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Cà y est, je me suis lancé :-)
> J'ai récupéré le projet réalisé par mon Domoticien et je l'ai importé
> dans ETS.
> Pour l'instant j'essaye de comprendre comment le projet est articulé.
> J'ai lancé le moniteur de bus (Diagnostiques - Telegrammes - Moniteur
> de Bus), je vois passer les télégrammes lorsque j'appuie sur mes BP.
> Au niveau des BP, j'arrive à lire et écrire (Valeur Lecture/Ecriture),
> l'envoi de 01 allume la lampe et 00, l'éteint.
> A noter au passage que la fonction lecture ne ramène pas la valeur et
> allume la lampe en plus... (?) enfin bref...
> Mon problème est avec la fonction Info sur le participant. Je vois
> s'afficher "Connexion au bus en cours..."
> puis une fenêtre d'erreur "Impossible de se connecter au bus".
> Pourquoi un problème de connexion avec cette fonction puisque
> visiblement j'accède bien au bus ?
> Pour info, je suis connecté en série sur COM1 via une interface
> Merten.
>
> Merci d'avance
>
> Olivier
#10
As tu installé le Framework .net 3 ou 4 ?

Stefan

On Aug 7, 11:50 pm, domotX <i...@ewe.be> wrote:
> Bonjour,
>
> As tu bien fermé le moniteur bus avant de demander l'info sur le
> participant ?
> En effet, tant que le moniteur bus est actif il est impossible de se
> connecter une seconde fois au bus !
> ( idem avec la programmation )
>
> Wissem
> EWE
>
> On 6 août, 13:11, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Cà y est, je me suis lancé :-)
> > J'ai récupéré le projet réalisé par mon Domoticien et je l'ai importé
> > dans ETS.
> > Pour l'instant j'essaye de comprendre comment le projet est articulé.
> > J'ai lancé le moniteur de bus (Diagnostiques - Telegrammes - Moniteur
> > de Bus), je vois passer les télégrammes lorsque j'appuie sur mes BP.
> > Au niveau des BP, j'arrive à lire et écrire (Valeur Lecture/Ecriture),
> > l'envoi de 01 allume la lampe et 00, l'éteint.
> > A noter au passage que la fonction lecture ne ramène pas la valeur et
> > allume la lampe en plus... (?) enfin bref...
> > Mon problème est avec la fonction Info sur le participant. Je vois
> > s'afficher "Connexion au bus en cours..."
> > puis une fenêtre d'erreur "Impossible de se connecter au bus".
> > Pourquoi un problème de connexion avec cette fonction puisque
> > visiblement j'accède bien au bus ?
> > Pour info, je suis connecté en série sur COM1 via une interface
> > Merten.
>
> > Merci d'avance
>
> > Olivier
#11
Bonjour,

@marc.assin
J'ai déposé 2 fichiers montrant ma configuration.
@domotX
Normalement je ferme toujours le moniteur de bus avant de faire autre
chose, mais bon...
@CogHom
Je n'ai pas souvenir avoir installé Framework .net 3 ou 4 mais vu que
les autres fenêtres s'ouvrent correctement, cela ne doit pas venir de
là.

Toujours est-il qu'après avoir touché à tout (dans les différents
menus) ETS est tombé en marche ! (pourtant je n'ai modifié aucun
paramètre).
Maintenant j'ai bien la fenêtre InfoSurLeParticipant.JPG qui s'ouvre
et l'icône "en ligne" est allumée.
J'ai pu importer la base Hager et programmer mon premier BP (Adresse
Individuelle, programme d'application et associer une adresse de
groupe)
Quelle joie de voir l'ampoule s'allumer en appuyant sur le BP ! (vous
me direz, ce n'est qu'un malheureux BP utilisé en ON/OFF...)

Merci à vous qui m'avez répondu et merci au forum de m'avoir permis de
faire mes premiers pas :-)

Olivier
#12
On 9 août, 08:54, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> ETS est tombé en marche !

Ouaah ! çà restera dans les annales des martiens :-)


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)