Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Probleme attribution adresse physique participant ETS3
#1
Bonjour,

Tout nouveau dans la domotique et fraichement arrivé sur ce forum, je
m'en remet à vous car cela fait deux semaines que je tourne en rond,
bien que j'ai parcouru et pas mal aussi googlisé même sur les forums
allemand.

Mon background: Informaticien, architecte application, anciennement
admin système et réseau..

Ma domotique:

Alimentation ABB SV/S 30.640.5
Module KNX/IP: N148/22
Module entrée: ABB SE/S 8.230.1
Module Somfy: Animeo 4AC Motor Controler avec module RTS (pilotage 4
volets roulants de type Oxymo)
Module sortie: Merten 647893 8x230 16a
Module station Somfy: Kombisensor AS 314 N
8 BCUs Gira type 57000
Module USB: ABB USB/S 1.1 (non connecté à la ligne de bus)

Cablage du bus: en série dans l'appart et de type arbre dans le
tableau elec.

N148 connecté sur Freebox v5
IP du N148 : 192.168.0.1

Version ETS3f

Topologie ETS3 :

une seule ligne débutant par 1

Trois participant pour tester l'adressage:
1.1 => Alim
1.1.1=> Adresse EIB du N148 (par defaut c'était 15.15.255)
1.1.2=> Module d'entrée ABB

Communication:
Nom: Ethernet
Type: KNXnet/IP
Connexion standard coché
IP-Interface V2 (192.168.0.1)
Port 3671

Réglages BCU
Masque de version: $091A
Adresse individuelle: 1.1.1

Test=> OK

Donc mon paramétrage me semble plutôt pas mal mais lorsque je choisi
mon participant "Module ABB Entrée" et sélectionne "Télécharger",
accès type BCU, choisi "Programmer Adresse", puis appui sur le bouton
de programmation du module (il est le seul dans ce mode là)... Rien ne
se passe.

En utilisant le moniteur de groupe, voici le résultat:

# Temps Service Flags Prio Adr. src Source Adr. dest
destination Rout
1 20:27:24.534 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
2 20:27:24.714 vers bus C R S 1.1.1 Non trouvé 1.1.2
3 20:27:24.755 vers bus C R S 1.1.1 Non trouvé 1.1.2 MaskVersionRead
(S=0)
4 20:27:27.649 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
PhysAddrRead
5 20:27:27.889 vers bus C R S 1.1.1 Non trouvé 1.1.2 T_Disconnect
6 20:27:30.723 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
PhysAddrRead
7 20:27:33.788 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
PhysAddrRead
8 20:27:36.862 vers bus R S 1.1.1 Non trouvé 0/0/0 Non trouvé
PhysAddrRead

Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?? Cela fait la
même chose avec le module USB, c'est pour cette raison que je viens
d'acquérir le N148.

Avez-vous des idées ??

Je vous remercie d'avance parce que là je suis vraiment coincé et mes
travaux arrivant à la fin, ma domotique, elle, me bloque complètement.
#2
On 27 juil, 20:37, Sygdreas <stephane.fons...@gmail.com> wrote:
> Tout nouveau dans la domotique et fraichement arrivé sur ce forum, je
> m'en remet à vous

On dirais que tu n'as pas de communication bus (même USB ne marche
pas)
Sur l'alim, tu as bien pris la sortie "bus" pour alimenter le bus ?
(et pas la sortie auxilliaire, qui n'a pas de choke)

PS: quand tu passes de USB <-> IP, tu changes bien les param dans ETS,
je suppose ?
#3
En fait j'ai déconnecté l'interface USB, sinon oui j'aurai switché.
Pour l'alimentation, je suis bien connecté sur l'alim Bus (rouge/
noir), l'alim supplémentaire (jaune/blanc) juste utilisé pour
alimenter le N148 pour l'Eth.

Pas de communication , c'est quelque chose auquel j'ai pensé mais en
ne laissant juste l'alim, le N148 et le module entrée... Rien alors
que le cable bus (vert) est neuf. Je précise que chaque module est
bien alimenté (j'avais omis de le préciser).

Merci

On 27 juil, 20:53, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 27 juil, 20:37, Sygdreas <stephane.fons...@gmail.com> wrote:
>
> > Tout nouveau dans la domotique et fraichement arrivé sur ce forum, je
> > m'en remet à vous
>
> On dirais que tu n'as pas de communication bus (même USB ne marche
> pas)
> Sur l'alim, tu as bien pris la sortie "bus" pour alimenter le bus ?
> (et pas la sortie auxilliaire, qui n'a pas de choke)
>
> PS: quand tu passes de USB <-> IP, tu changes bien les param dans ETS,
> je suppose ?
#4
On 27 juil, 21:01, Sygdreas <stephane.fons...@gmail.com> wrote:
> En fait j'ai déconnecté l'interface USB, sinon oui j'aurai switché.
> Pour l'alimentation, je suis bien connecté sur l'alim Bus (rouge/
> noir), l'alim supplémentaire (jaune/blanc) juste utilisé pour
> alimenter le N148 pour l'Eth.

> Pas de communication , c'est quelque chose auquel j'ai pensé mais en
> ne laissant juste l'alim, le N148 et le module entrée... Rien alors
> que le cable bus (vert) est neuf. Je précise que chaque module est
> bien alimenté (j'avais omis de le préciser).

Je pense que ton N148 est mal configuré et que tu as plusieurs
problèmes dont les symptômes se confondent.
Perso, je suggère
- revenir en arrière, et d'employer l'I/F USB (l'idéal serais
d'emprunter un RS232).
- faire un check de base, mesurer la tension et vérifier la polarité
aux bornes de chaque device
- vérifier et re-vérifier ETS Options, communication
- tester l'I/F USB avec ETS (local)

Quelle version d'ETS ? (la version 3.0f démo ne donne pas accès au bus)
#5
Bonjour Marc,

Vous avez mis le doigt dessus... Hier soir en vérifiant les logs
d'erreurs, dans un des fichiers, je vois à chaque tentative d'accès un
"switch to demo mode"...
Je pensais que le simple fait d'avoir accès au module USB ou Eth et de
pouvoir leur attribuer une adresse bus me permettrais de faire de même
pour les autres modules... Mais ce n'est pas le cas, il faut donc
obligatoirement une licence même pour configurer quelques modules.

Vu qu'on utilise le logiciel une à deux fois peut-être par an et
encore... ça fait cher l'utilisation, je vais attendre un peu pour la
licence

Je vous remercie.


On 27 juil, 22:13, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 27 juil, 21:01, Sygdreas <stephane.fons...@gmail.com> wrote:
>
> > En fait j'ai déconnecté l'interface USB, sinon oui j'aurai switché.
> > Pour l'alimentation, je suis bien connecté sur l'alim Bus (rouge/
> > noir), l'alim supplémentaire (jaune/blanc) juste utilisé pour
> > alimenter le N148 pour l'Eth.
> > Pas de communication , c'est quelque chose auquel j'ai pensé mais en
> > ne laissant juste l'alim, le N148 et le module entrée... Rien alors
> > que le cable bus (vert) est neuf. Je précise que chaque module est
> > bien alimenté (j'avais omis de le préciser).
>
> Je pense que ton N148 est mal configuré et que tu as plusieurs
> problèmes dont les symptômes se confondent.
> Perso, je suggère
> - revenir en arrière, et d'employer l'I/F USB (l'idéal serais
> d'emprunter un RS232).
> - faire un check de base, mesurer la tension et vérifier la polarité
> aux bornes de chaque device
> - vérifier et re-vérifier ETS Options, communication
> - tester l'I/F USB avec ETS (local)
>
> Quelle version d'ETS ? (la version 3.0f démo ne donne pas accès au bus)
#6
Le mercredi 28 juillet 2010, Sygdreas a écrit :

> Vu qu'on utilise le logiciel une à deux fois peut-être par an et
> encore... ça fait cher l'utilisation, je vais attendre un peu pour la
> licence

Y'a une promo, en ce moment, à 720¤, avec mise à jour gratuite vers ETS4
quand il sortira...

--
Frédéric
#7
> Y'a une promo, en ce moment, à 720 €

... hors taxe.

;-)
#8
Elle est où cette promo ? Moi je vois
900 eur + 15 eur + 21 % TVA ....
#9
On dimanche 01 août 2010, Philippe Collignon wrote:

> Elle est où cette promo ? Moi je vois
> 900 eur + 15 eur + 21 % TVA ....

J'ai reçu un courriel de leur part. Il faut sans doute être enregistré. Ou
est-ce parce que j'avais acheté un petit bouquin chez eux ?

--
Frédéric


Atteindre :