WKT306 en panne (2)
#1
(2) parce que c'est pas les mêmes symptômes que dans le premier fil de discutions de même titre.

Le voyant d'adressage est normalement éteint.
Il s'allume normalement lors des initialisations et téléchargements.
Il n'y a pas eu de modif de l'installation depuis des mois, mais...

Depuis hier aucun des 6 boutons ne réagit.

J'ai utilisé toutes les possibilités de décharger et télécharger avec ETS5 sans problème : opérations réussies.

Les diagnostiques :
Les moniteurs ne détectent aucune activité des 6 boutons,
La vérification de l'existence individuelle se passe bien,
mais,
le participant ne répond pas à l'allumage ou à le demande de clignotement de sa led.


C'est grave docteur ?


++
Répondre
#2
Salut,
Tu veux dire que ton mode manuelle ne donne rien ?
Si c'est le cas cela m'es déjà arrivé avec du Schneider ! C'est dans les paramètre de ton WKT306 sous ETS tu as peut être modifié sans le vouloir.
Cordialement
Répondre