Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projet RF : problème de forçage
#1
Bonjour à tous,

je viens exposer ce jour un problème que même Hager n'a su me résoudre.

Le projet :

Un détecteur solaire TRE510
Une sortie 16A TRB201
Un Interrupteur wkt302r (remplacer par un TRB302A)

L'idée :

Allumée une lampe sur détection et lancé une minuterie (OK)
Allumée cette même lampe avec un interrupteur (OK aussi)

Le problème :

Lors de l'allumage de cette lampe via l'interrupteur, le fait de passer devant le détecteur lance la minuterie (le dernier ordre arrivé et traité en premier).

J'ai donc mis la commande ON/OFF en forçage (le wkt302r ne permet pas de faire du forçage d’où le TRB302A)

Or quoique je fasse, le détecteur lance toujours la minuterie. Hager me dit que les produits radio présente un défaut et le forçage est inopérant. HuhHuhHuh

Si quelqu'un aurait une piste pour me sortir de cette situation, je lui en serait grandement reconnaissant.

Merci



Répondre
#2
Problème réglé.

Un petite coche sur 'Coupleur de ligne non filtré', un re-adressage du coupleur de média, et ça fonctionne Smile

Merci à l'équipe de Hager qui a quand même pris le temps de rappeler pour le problème.
Intégrateur Nancy / Metz - Lorraine.
Répondre
#3
Bonjour,

je me retrouve avec le même problème initiale que toi à savoir que le détecteur lance la minuterie même si j'ai allumé la lampe via l'interrupteur (TXB302). Undecided
Dans mon cas j'ai en plus un système domovea qui permet d'allumer et éteindre les lampes.
Ma question est la suivante: si je passe ma commande ON/OFF en forçage, sera-t-il toujours possible de la "piloter" depuis le module domovea? (je pense que oui Tongue )
Je ne maîtrise pas trop le concepte du forçage et le but est de pouvoir forcer l'allumage (ainsi que libérer le forçage) depuis l'interrupteur et depuis le domovea.

Merci
Répondre
#4
Bonjour Sam25,

j'ai loupé ton message, beaucoup de boulot, pas eu le temps de passer sur le forum.

Le problème est toujours d'actualité ?

Merci
Intégrateur Nancy / Metz - Lorraine.
Répondre
#5
Bonjour vincentlintingre,

heureusement non!

En effet le forçage depuis le système domovea est possible.
Tout fonctionne.

Merci pour ton message.

Répondre