fonction bloquée systo wst3xx
#1
Bonjour,

Je vous fais part d'un problème rencontrer lors de la configuration d'un bouton poussoir de chez hager, systo wst3xx.

En début de création d'un projet, en y incluent un interrupteur, la modification des fonctions des boutons fonctionne normalement.

Mais dès lors ou je rajoute un actionneur de type txm620d ou txm632c, les fonctions des interrupteurs ce bloque, il n'y a plus aucune possibilité de les modifier...

J'ai testé avec de multiples scénarios rien n'y change et avec d'autres boutons poussoir de type kallysta wkt3xx, aucun problème.

Je tourne sur ETS 5

Quelqu'un a déjà été confronter à ce genre de problème ? merci
Répondre
#2
(06/03/2017, 10:15:26)Salutpourrais-tu envoyer la partie de ton projet avec les 2 participants grom003 a écrit : Bonjour,

Je vous fais part d'un problème rencontrer lors de la configuration d'un bouton poussoir de chez hager, systo wst3xx.

En début de création d'un projet, en y incluent un interrupteur, la modification des fonctions des boutons fonctionne normalement.

Mais dès lors ou je rajoute un actionneur de type txm620d ou txm632c, les fonctions des interrupteurs ce bloque, il n'y a plus aucune possibilité de les modifier...

J'ai testé avec de multiples scénarios rien n'y change et avec d'autres boutons poussoir de type kallysta wkt3xx, aucun problème.

Je tourne sur ETS 5

Quelqu'un a déjà été confronter à ce genre de problème ? merci
Cordialement
François
Répondre
#3
Bonjour,

J'ai trouvé d’où provenait le problème, la cause vient de la version 5.0.4 de ETS.

Après une mise a niveau vers la version 5.5.2, plus aucun souci...

Merci Francois Meyer