Bonjour
J'ai récupéré une nouvelle passerelle. Le même message d'erreur qu'hier avant que tout foire était celui là
Hier j'avais cliqué ok et tout avait déconné ensuite, plus aucune connexion. Là je laisse comme ça, mais ça revient à chaque fois...
Et pour le moment, je n'arrive pas à programmer mes participants. Le bouton d'adressage ne fonctionne pas...
Dans bus ETS, pourtant le test de connexion marque "OK"
Est ce que ça peut avoir un rapport ?
Merci
Messages : 591
Sujets : 76
Inscription : Mar 2016
Bon ça fonctionne au final le telechargement même avec le message d'errur
Messages : 409
Sujets : 18
Inscription : Feb 2016
Aucun rapport ce message apparaît car ton interface est inconnue dans ton projet donc ETS demande si il doit garder les paramètres courants de l'interface ou si tu souhaites les modifiés.
Si le bouton de programmation ne marche pas, je suppose qu'il ne s'allume pas, alors c'est que le participant n'est pas alimenté
Messages : 591
Sujets : 76
Inscription : Mar 2016
Et premier volet roulant ok.
Donc le principe est intégré. Maintenant faut que je potasse le sujet car les legrand CELIANE KNX c'est pas simple du tout en terme de programmation , je n'ai pas commencé par le plus simple
Messages : 591
Sujets : 76
Inscription : Mar 2016
Ok mais alors vu que ça fonctionne tant sur le test du bus que sur le telechargement et la programmation ?, pourquoi il me demande à chaque fois ?
Messages : 409
Sujets : 18
Inscription : Feb 2016
il demandera tant que la passerelle ne sera pas intégrer au projet
Messages : 591
Sujets : 76
Inscription : Mar 2016
Bah c'est là ou je comprends pas... je n'ai rien fait de moins pour la passerelle que pour les autres.... Je l'intègre comment ? Elle est dans mes batiments dans la rubrique armoire électrique
Messages : 409
Sujets : 18
Inscription : Feb 2016
C'est au niveau de l'adresse physique de la BCU, sur ta passerelle elle est défini sur 15.15.255, il te suffit de modifier l'adresse de ta BCU et d’intégrer un dummy avec cette adresse dans ta topologie et normalement plus de message
Messages : 3,720
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Petite remarque : Ca fera pas avancer ton schmilblick, mais quand vous avez des prb de ce genre essayer de rappeller de quel produit vous parlez.
Ya plusieurs personnes qui parle d'interface en ce moment du coup on peut se demander si c'est une MDT ou si c'est une Siemens...
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 591
Sujets : 76
Inscription : Mar 2016
moi c'est SIEMENS N148/22