Messages : 402
Sujets : 52
Inscription : Jun 2014
14/12/2017, 17:49:22
(Modification du message : 16/12/2017, 16:38:32 par NicNac.)
Je ne dois pas être .... car pas moyen de trouver le bon fichier de configuration ETS.
J'arrive toujours sur un fichier ap_PT_1_2_107_ABB.zip
Après extraction,... /vdx/separate,.... pas de références concernant ce produit....
Qui a une idée?
KNX aficionado
Messages : 3,722
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
14/12/2017, 18:39:18
(Modification du message : 15/12/2017, 11:34:55 par filou59.)
C'est un coupleur de bus ca ?
Lui il ne contient qu'un logiciel ou plutot un firmware pour la partie comm entre le bus et ton bidule que tu lui mettera dessus.
Le logiciel est dans ce que tu mettras derrière ou plutot devant. Donc c'est plutot normal que tu ne trouves pas d'application pour ca.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 402
Sujets : 52
Inscription : Jun 2014
Grand MERCI filou59
....en effet, après avoir configurer le thermostat 6128/28 mais en ne téléchargeant d'abord que l'adresse sur le coupleur, puis en montant sur le coupleur le dit thermostat, tout est OK.
Super, mais il faut comprendre le concept.... que le coupleur tient toute la programmation que l'on va lui télécharger pour le module qu'on lui associe.
KNX aficionado