AKH-0800.02 et électrovanne
#1
Bonjour à tous,

J'ai prévu d'utiliser le module MDT AKH-0800.02 https://www.mdt.de/download/MDT_TM_Heati...tor_02.pdf pour le chauffage avec les électrovannes adaptées sur les collecteurs.

Quel type de câble électrique je dois passer entre le tableau électrique et le collecteur si je veux contrôler plusieurs électrovannes ?
Est-ce que je peux faire passer plusieurs phases et un neutre commun ? Donc un seul câble ?(type 5G1.5 ?)

Merci d'avance. J'ai comme un doute là.
Bonne journée à tous.
Répondre
#2
Après une dizaine de relecture des schémas techniques, j'ai l'impression que oui le neutre est bien mutualisable pour chaque "collecteur".
C'est une bonne nouvelle pour moi parce que les câbles viennent d'être passés ce matin comme ça... O.o
Répondre
#3
1.5 c'est même beaucoup, on peut largement passé sur du 0.75²
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#4
Oui en effet, mais dans ce cas il faudrait changer le disjoncteur divisionnaire 16A, alors l'électricien préfère passer du 1.5²
Répondre
#5
Qui peut le plus peut le moins ! Le disjoncteur n'est pas installé pour protéger les électrovannes mais la ligne d'alimentation. Chez moi c'est également en 1,5 mm²
Répondre
#6
Disons que 16A c'est un peu bcp pour protéger des vannes qui consomme quelque mA
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#7
Oui filou, mais pour ma part c'est un tableau venant d'une pieuvre électrique, donc précâblé...
Le disjoncteur 16A est déjà là, donc bon.....
Mais d'accord avec toi sur le principe. Smile