help : Detecteur Jung CD 3280-1 A
#1
help :o)

Bonjour,

Quelqu'un est il familier de la programmation du détecteur de présence
Jung CD 3280-1 A ?

A ce jour ma compréhension des modes est très floue et je suis
incapable d'obtenir un résultat simple
du genre :

1/ Détection de présence = Circuit lumières ON
2/ Timer (xx secondes)
3/ A la fin du temps (xx secondes)
- si détection de présence = relancer Timer (yy
secondes) plus court (ou xx si fonction impossible)
- si pas de présence = Circuit lumières OFF

Merci.

Alexandre
#2
Bonjour,

Désolé, mais je n'avais pas vu le précédent POST.

Je fais transférer un printscreen des paramètres 3280-1 ETS.

Qui vous indiquera la programmation du détecteur en rapport au
comportement demandé.

Cordialement.

Jean Philippe Dozin

JUNG Distribution Belgique

On 20 fév, 08:22, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> help :o)
>
> Bonjour,
>
> Quelqu'un est il familier de la programmation du détecteur de présence
> Jung CD 3280-1 A ?
>
> A ce jour ma compréhension des modes est très floue et je suis
> incapable d'obtenir un résultat simple
> du genre :
>
> 1/ Détection de présence = Circuit lumières ON
> 2/ Timer (xx secondes)
> 3/ A la fin du temps (xx secondes)
>  - si détection de présence = relancer Timer  (yy
> secondes) plus court (ou xx si fonction impossible)
>  - si pas de présence  = Circuit lumières OFF
>
> Merci.
>
> Alexandre
#3
Bonjour Mr Dozin
Merci beaucoup pour votre réponse.

Si vous maîtrisez parfaitement la programmation des matériels knx Jung, je
me permet de vous soumettre une seconde problématique:

Nous avons fait l'acquisition de dalles Tactiles JUNG Facility Panel "FP
701 CT"

Suivant Jung France, il est possible de gérer en mode alarme, jusqu'à 4
zones directemet avec le FP 701CT

Nous aimerions simplement gérer trois zones distinctes, avec deux types de
réaction :

1/ Mode Alarme Complet : les 3 zones sont sous alarme..... si détection de
mouvement..... déclenchement sirène...

2/ Mode Alarme Partiel : Les zones 2 et/ou 3 sont sous alarme..... si
détection de mouvement : avoir un "log" avec affichage sur la dalle (sur
page sécurisée) des informations de la date / heure et zone ou l'intrusion
a eu lieu.... et à terme envoie d'Email si possible (via passerelle ip)

a/ comment doit on programmer pour se faire les detecteurs de mouvement (
mode confor vers mode alarme)
b/ comment programmer la dalle ?

PS: Nous avons téléchargé le dernier programme pour la configuration du FP,
mais bien qu'il soit en Anglais toute l'aide est en Allemand (que nous ne
comprenons pas)

Merci pour votre aide si vous disposez d'un exemple de ce type déjà réalisé,
ou si vous maîtrisez la configuration de cette Dalle.

Cordialement

Alexandre Tichit.


Le 20 février 2009 10:13, Jung Belgique <jpdozin@jung-distribution.be> a
écrit :

>
> Bonjour,
>
> Désolé, mais je n'avais pas vu le précédent POST.
>
> Je fais transférer un printscreen des paramètres 3280-1 ETS.
>
> Qui vous indiquera la programmation du détecteur en rapport au
> comportement demandé.
>
> Cordialement.
>
> Jean Philippe Dozin
>
> JUNG Distribution Belgique
>
> On 20 fév, 08:22, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
> > help :o)
> >
> > Bonjour,
> >
> > Quelqu'un est il familier de la programmation du détecteur de présence
> > Jung CD 3280-1 A ?
> >
> > A ce jour ma compréhension des modes est très floue et je suis
> > incapable d'obtenir un résultat simple
> > du genre :
> >
> > 1/ Détection de présence = Circuit lumières ON
> > 2/ Timer (xx secondes)
> > 3/ A la fin du temps (xx secondes)
> > - si détection de présence = relancer Timer (yy
> > secondes) plus court (ou xx si fonction impossible)
> > - si pas de présence = Circuit lumières OFF
> >
> > Merci.
> >
> > Alexandre
>


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)