07/03/2020, 00:19:10
(Modification du message : 07/03/2020, 00:25:08 par Jean-Baptiste.)
Bonjour,
Je viens d'installer ETS inside sur mon serveur linux. Il n'y a rien de bien compliqué, à part suivre les instructions du fichier INSTALLATION :
1. Install dependencies
$ apt-get install libc6-dev libunwind8
2. Create a user to run the server
$ adduser --disabled-password --home /usr/share/KNX knx
3. Copy the content of "./ets-inside" to /opt/KNX/ETSInside
$ mkdir -p /opt/KNX/ETSInside
$ cp -r ./ets-inside/* /opt/KNX/ETSInside
$ chmod a+x /opt/KNX/ETSInside/Knx.Ets.Osprey
4. Add the udev rule for the KNX USB licence stick
$ cp ./udev/10-ets-inside.rules /etc/udev/rules.d/10-ets-inside.rules
5. Add the init script
$ cp ./init.d/ets-inside /etc/init.d/ets-inside
$ chmod a+x /etc/init.d/ets-inside
6. Reload configuration
$ udevadm control --reload-rules
$ systemctl daemon-reload
$ update-rc.d ets-inside defaults
7. Start the server
$ service ets-inside start
Par contre, le serveur ne fonctionne pas en cas d'oubli de branchement du dongle. Aucun message d'erreur n'est mentionné.
Enfin, le fichier de licence se place bien à la racine (/) du système de fichier - à supprimer après activation de la licence. Ça m'était complètement contre intuitif, n'ayant pas pour habitude d'écrire à ce niveau.
Enfin, l'étape de vérification de la licence a fait planter mon raspberry pi, le calcul étant trop important (ça fonctionne peut-être si l'interface graphique est désactivée)
Pas de souci d'activation sur un processeur Intel basse consommation...
Par contre, pourquoi ce logiciel ne propose pas de supervision, même basique ?
Je viens d'installer ETS inside sur mon serveur linux. Il n'y a rien de bien compliqué, à part suivre les instructions du fichier INSTALLATION :
1. Install dependencies
$ apt-get install libc6-dev libunwind8
2. Create a user to run the server
$ adduser --disabled-password --home /usr/share/KNX knx
3. Copy the content of "./ets-inside" to /opt/KNX/ETSInside
$ mkdir -p /opt/KNX/ETSInside
$ cp -r ./ets-inside/* /opt/KNX/ETSInside
$ chmod a+x /opt/KNX/ETSInside/Knx.Ets.Osprey
4. Add the udev rule for the KNX USB licence stick
$ cp ./udev/10-ets-inside.rules /etc/udev/rules.d/10-ets-inside.rules
5. Add the init script
$ cp ./init.d/ets-inside /etc/init.d/ets-inside
$ chmod a+x /etc/init.d/ets-inside
6. Reload configuration
$ udevadm control --reload-rules
$ systemctl daemon-reload
$ update-rc.d ets-inside defaults
7. Start the server
$ service ets-inside start
Par contre, le serveur ne fonctionne pas en cas d'oubli de branchement du dongle. Aucun message d'erreur n'est mentionné.
Enfin, le fichier de licence se place bien à la racine (/) du système de fichier - à supprimer après activation de la licence. Ça m'était complètement contre intuitif, n'ayant pas pour habitude d'écrire à ce niveau.
Enfin, l'étape de vérification de la licence a fait planter mon raspberry pi, le calcul étant trop important (ça fonctionne peut-être si l'interface graphique est désactivée)
Pas de souci d'activation sur un processeur Intel basse consommation...
Par contre, pourquoi ce logiciel ne propose pas de supervision, même basique ?