Bonjour,
Il est indiqué que la numérotation des zones commence par le numéro 1.
Je me demandais pourquoi on ne commence pas par le numéro 0.
Est ce quelqu'un aurait la réponse?
Les adresses physiques 0.xxx.xxx - xxx.0.xxx se situent sur la dorsale respectivement des zones et des lignes.
L'adresse 0.0.0 n'est pas disponible car tous les bits à 0 dans l'adresse physique n'est pas autorisé.
Le KNX laisse la possibilité d'adresser les modules de manières totalement libre.
Mais en KNX, on essaye de travailler proprement et en respectant la topologie KNX qui conseille de placer les modules sur une ligne (nativement proposée sur la ligne 1.1.xxx).
Pourquoi ?
Simplement, pour resté organisé et permettre de faire évoluer l'installation le plus simplement possible...
Certains intégrateurs (souvent des gens qui le font eux-mêmes) ne travaillent pas sur la ligne 1.1.xxx et poussent tous les produits en 0.0.xxx
Aucun soucis à cela.
Mais ce type d'installations est souvent de taille raisonnable.
L'intérêt de travailler en lignes est de pouvoir gérer de manière organisée une installation de taille plus importante et naturellement pouvoir faire du filtrage si nécessaire.
(18/05/2022, 10:25:52)gkalpers@gmail.com a écrit : Certains intégrateurs (souvent des gens qui le font eux-mêmes) ne travaillent pas sur la ligne 1.1.xxx et poussent tous les produits en 0.0.xxx
Aucun soucis à cela.
Mais ce type d'installations est souvent de taille raisonnable.
Il est impossible sous ETS5-6 (Me rappelle pas avant cas) de créer une ligne 0
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
(18/05/2022, 10:32:48)Filou59 a écrit : kalpers@gmail.comCertains intégrateurs (souvent des gens qui le font eux-mêmes) ne travaillent pas sur la ligne 1.1.xxx et poussent tous les produits en 0.0.xxx
Aucun soucis à cela.
Mais ce type d'installations est souvent de taille raisonnable.
Il est impossible sous ETS5-6 (Me rappelle pas avant cas) de créer une ligne 0
tu en penses quoi de ca sous ets5 ?
C'est une installation avec la dorsale des zones en IP
une zone IP → vers une ligne TP
une zone TP → vers une ligne RF