Schneider Electric MTN6710-0102
#1
Bonjour

J'ai acheter le module de dimming de chez Schneider (Schneider Electric MTN6710-0102) mais je comprends pas le principe de fonctionnement et d'installation:

J'ai mis le schéma d'installation et un schéma que j'ai fait moi !

Seriez vous m'aider et me dire si le schéma que j'ai fait moi est bon?

Grand merci d'avance


Pièces jointes
.pdf   Variation.pdf (Taille : 459,77 Ko / Téléchargements : 6)
.pdf   MTN6710-0102_GDE94915_03_HW_all.pdf (Taille : 7,21 Mo / Téléchargements : 2)
Joly Xavier
0032470632463
https://computrepair.be
Répondre
#2
Bonjour,

Ton schéma doit fonctionner.
Le pontage des L n'est pas nécessaire, c'est déjà fait en interne dans le variateur.
L1 et L2 peuvent être la même ligne L si tu alimentes les deux circuits avec le même disjoncteur.
__________________________________________________________
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2