17/11/2024, 23:19:57
Bonjour,
J'ai franchis le pas, et j'ai fait l'acquisition d'un contrôleur ABA S/1.2.1. Je trouve que c'est un sacré évolution par rapport au ABL/S 2.1 !
Une des raisons pour laquelle je l'ai acheté est la commande de régulation PID.
J'ai des thermostats Hager TX460A qui ont des régulateurs PID pour piloter soit dans convecteurs soit des planchers chauffants électriques.
Je trouve que la régulation de ces thermostats est particulièrement efficace, de plus les mesures de températures sont précises à 0,02°c.
Le régulateur du TX460A anticipent la chute de température et envois un ordre de chauffe alors même que la température ambiante est encore au dessus de la consigne.
Et lorsque la consigne change (eco -> confort), la réponse est très rapide. La sortie passe a 100% puis baisse au fur et à mesure.
J'ai remplacé un de ces module par un écran Zennio Z40. Le thermostat intégré est un régulateur PI (donc par de dérivée).
La réponse du régulateur est plus lente, sortie a 50% qui monte progressivement, et lorsque la température arrive à la consigne, la sortie passe à 0 (anti windup).
Ca ne me convient pas et j'ai remis un TX460 en //, juste pour la régulation.
J'aimerai recréer le comportement du PID des TX460 sur l'ABA.
D'après les paramètres que j'ai trouvés les paramètres du PID des Hager du sont K 2°c, TI 30m et TD 20 mn.
Et là surprise, la doc de l'ABA indique que la plage de valeur pour le Temps Intégral est de 60 à 900s, et le Temps Dérive de 1 à 10s.
C'est assez loin des valeurs usuelles de ces paramètres pour du chauffage, ou les cycles sont long. De plus les mesures de températures de ne sont envoyée que toute les 2mn.
Bon je tatonne pas mal à essayer différents paramètres que je graphe pour comparer avec le TX460 en place. mais de ce que je vois c'est que dans tous les cas je n'arrive pas à obtenir l'effet d'anticipation. Au mieux ca se comporte comme un simple régulateur PI.
Ce qui m'amène aux 2 questions suivante :
- Quelqu'un parmi vous a utilisé les régulateurs PID pour faire de la régulation de chauffage et trouvé les paramètres permettant d'obtenir l'anticipation ?
- Je règle les paramètres des PID via l'interface Web. J'ai remarqué que l'affichage n'est pas trié dans l'ordre des index. Sur un ordi, on peut trier l'affichage (en cliquant sur index) mais je n'ai pas réussi sur mon mobile.
Quelqu'un aurait il trouvé le moyen pour que l'affichage soit automatiquement très à la connexion ?
Merci d'avance pour vos retours.
Pierre
J'ai franchis le pas, et j'ai fait l'acquisition d'un contrôleur ABA S/1.2.1. Je trouve que c'est un sacré évolution par rapport au ABL/S 2.1 !
Une des raisons pour laquelle je l'ai acheté est la commande de régulation PID.
J'ai des thermostats Hager TX460A qui ont des régulateurs PID pour piloter soit dans convecteurs soit des planchers chauffants électriques.
Je trouve que la régulation de ces thermostats est particulièrement efficace, de plus les mesures de températures sont précises à 0,02°c.
Le régulateur du TX460A anticipent la chute de température et envois un ordre de chauffe alors même que la température ambiante est encore au dessus de la consigne.
Et lorsque la consigne change (eco -> confort), la réponse est très rapide. La sortie passe a 100% puis baisse au fur et à mesure.
J'ai remplacé un de ces module par un écran Zennio Z40. Le thermostat intégré est un régulateur PI (donc par de dérivée).
La réponse du régulateur est plus lente, sortie a 50% qui monte progressivement, et lorsque la température arrive à la consigne, la sortie passe à 0 (anti windup).
Ca ne me convient pas et j'ai remis un TX460 en //, juste pour la régulation.
J'aimerai recréer le comportement du PID des TX460 sur l'ABA.
D'après les paramètres que j'ai trouvés les paramètres du PID des Hager du sont K 2°c, TI 30m et TD 20 mn.
Et là surprise, la doc de l'ABA indique que la plage de valeur pour le Temps Intégral est de 60 à 900s, et le Temps Dérive de 1 à 10s.
C'est assez loin des valeurs usuelles de ces paramètres pour du chauffage, ou les cycles sont long. De plus les mesures de températures de ne sont envoyée que toute les 2mn.
Bon je tatonne pas mal à essayer différents paramètres que je graphe pour comparer avec le TX460 en place. mais de ce que je vois c'est que dans tous les cas je n'arrive pas à obtenir l'effet d'anticipation. Au mieux ca se comporte comme un simple régulateur PI.
Ce qui m'amène aux 2 questions suivante :
- Quelqu'un parmi vous a utilisé les régulateurs PID pour faire de la régulation de chauffage et trouvé les paramètres permettant d'obtenir l'anticipation ?
- Je règle les paramètres des PID via l'interface Web. J'ai remarqué que l'affichage n'est pas trié dans l'ordre des index. Sur un ordi, on peut trier l'affichage (en cliquant sur index) mais je n'ai pas réussi sur mon mobile.
Quelqu'un aurait il trouvé le moyen pour que l'affichage soit automatiquement très à la connexion ?
Merci d'avance pour vos retours.