08/01/2008, 22:17:20
Tu as mal lu la doc des opto 6N136, les 25mA sont une valeur
maximum...
On 4 jan, 08:59, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> 1. Si R1=R2=10k, C1 va se charger à 3V3 / 2. J'avais signalé
> précédemment que R2 > 10 x R1.
> 2. idem pour R3/R12. Même si je ne vois toujours pas l'intérêt de
> toute cette tripaille pour simuler "le bouton qui existe sur tous les
> modules KNX"
> 3. et les résistances en série avec les SW, pour éviter de court-
> circuiter les capas ?
> 4. ne pas oublier la capa de 0.1µF au plus près de la broche VCC du
> MAX3222.
> 5. Le TPUART fournit 5mA sur sa broche TXD alors que l'opto 6N136
> nécessite 25mA (!)
> 6. Il y a peut être le même pb avec la broche TXD du BIM
>
> dans quelle famille comptes tu prendre le 7404 ? il faut s'assurer que
> la sortie puisse fournir 25mA.
>
> Olivier
maximum...
On 4 jan, 08:59, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> 1. Si R1=R2=10k, C1 va se charger à 3V3 / 2. J'avais signalé
> précédemment que R2 > 10 x R1.
> 2. idem pour R3/R12. Même si je ne vois toujours pas l'intérêt de
> toute cette tripaille pour simuler "le bouton qui existe sur tous les
> modules KNX"
> 3. et les résistances en série avec les SW, pour éviter de court-
> circuiter les capas ?
> 4. ne pas oublier la capa de 0.1µF au plus près de la broche VCC du
> MAX3222.
> 5. Le TPUART fournit 5mA sur sa broche TXD alors que l'opto 6N136
> nécessite 25mA (!)
> 6. Il y a peut être le même pb avec la broche TXD du BIM
>
> dans quelle famille comptes tu prendre le 7404 ? il faut s'assurer que
> la sortie puisse fournir 25mA.
>