Bonjour, 
 
J'ai besoin d'un module qui me permette: 
- de déclencher le passage de mode des 8 thermostats; 
- de combiner l'état des thermostats pour envoyer un signal à la 
chaudière si il y a une demande de chaleur; 
- de fournir des timers pour 3 applications (lumière de hall et 
ventilation de toilette). 
 
J'ai envisagé le Gira Home Server, carrément quelques catégories au 
dessus de mes besoins, puis le module Logo de Siemens. Mais il y a 
peut-être encore plus simple (et moins cher). Auriez-vous un produit à 
conseiller pour remplir ces besoins? 
 
Merci pour vos suggestions, 
Atanis.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Je pense que le ABZ/S2.1 chez ABB répond à tes besoins. Tu peux 
charger le .VD3 ici  http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...2R0011.htm
@+
 
On 2 juil, 22:13, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote: 
> Bonjour, 
> 
> J'ai besoin d'un module qui me permette: 
> - de déclencher le passage de mode des 8 thermostats; 
> - de combiner l'état des thermostats pour envoyer un signal à la 
> chaudière si il y a une demande de chaleur; 
> - de fournir des timers pour 3 applications (lumière de hall et 
> ventilation de toilette). 
> 
> J'ai envisagé le Gira Home Server, carrément quelques catégories au 
> dessus de mes besoins, puis le module Logo de Siemens. Mais il y a 
> peut-être encore plus simple (et moins cher). Auriez-vous un produit à 
> conseiller pour remplir ces besoins? 
> 
> Merci pour vos suggestions, 
> Atanis.
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		J'ai eu des besoins similaires pour mon install, les solutions sont: 
Pour les timers, j'utilise des fonctionnalités incluses dans mes 
modules de sortie (série SA/S de chez ABB). Regardes dans la config de 
tes modules de sortie, tu trouveras peut-être aussi des fonctions de 
timer, c'est assez courant je pense. 
 
Pour la chaudière, j'utilise un module à triacs Berker 7531 60 03 pour 
commander  mes vannes de radiateurs. Dans la config du module, il y a 
un objet "max actuating value" auquel on peut associer une adresse de 
groupe. Il envoie donc à chaque changement la valeur maximale de 
toutes les consignes reçues des thermostats. Ensuite sur un module de 
sortie classique (SA/S de chez ABB toujours), j'utilise la fonction 
seuil (threshold) pour commuter la chaudière si cette valeur dépasse 
un seuil prédéfini. (ça ne sert à rien d'allumer la chaudière si on à 
juste un thermostat qui envoie une consigne à peine supérieure à 0) 
 
On 2 juil, 23:26, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: 
> Je pense que le ABZ/S2.1 chez ABB répond à tes besoins. Tu peux 
> charger le .VD3 icihttp://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/_HTML/pro... 
> 
> @+ 
> 
> On 2 juil, 22:13, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote: 
> 
> > Bonjour, 
> 
> > J'ai besoin d'un module qui me permette: 
> > - de déclencher le passage de mode des 8 thermostats; 
> > - de combiner l'état des thermostats pour envoyer un signal à la 
> > chaudière si il y a une demande de chaleur; 
> > - de fournir des timers pour 3 applications (lumière de hall et 
> > ventilation de toilette). 
> 
> > J'ai envisagé le Gira Home Server, carrément quelques catégories au 
> > dessus de mes besoins, puis le module Logo de Siemens. Mais il y a 
> > peut-être encore plus simple (et moins cher). Auriez-vous un produit à 
> > conseiller pour remplir ces besoins? 
> 
> > Merci pour vos suggestions, 
> > Atanis.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 2 juil, 22:13, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote: 
> J'ai envisagé le Gira Home Server, carrément quelques catégories au 
> dessus de mes besoins, puis le module Logo de Siemens. Mais il y a 
> peut-être encore plus simple (et moins cher). 
 
J'ai eu les mêmes interrogations, mêmes dilemmes. J'ai évalué moultes 
alternatives (cfr posts précédents), j'ai beaucoup tourné en rond et 
perdu mon temps en évaluations de solutions bancales, pour finir, j'ai 
choisi le HS2. 
Il est vrai que tes arguments sont corrects mais dans mon cas, j'ai 
essayé de voir un peu plus loin dans le temps (sujet déjà évoqué à 
plusieurs reprises). 
Ce qui m'a décidé: 
Dans une install KNX un peu étoffée, il faut: (point de vue perso) 
une horloge multicannaux très flexible (j'avais vu Theben +/- 500€) 
un IP gateway (n'importe quelle marque +/- 200-350€) 
des bloc logiques, flexibles, programmables à façon (+/- 100€ à .....) 
une Visu (ce qui était le point de départ de ma démarche) 
 
Bon, ben à toi de voir, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. 
N'empêche que si tu additionnes les composants séparés, çà fait une 
belle somme, pas mal de matos..... et toujours pas de solution intégrée
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Salut Marc, 
 
Pour la programmation du HS2 tu as le soft Experte en anglais? 
Si oui tu le tiens de où? 
 
A+Gégé 
 
 
On 3 juil, 08:46, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: 
> On 2 juil, 22:13, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote: 
> 
> > J'ai envisagé le Gira Home Server, carrément quelques catégories au 
> > dessus de mes besoins, puis le module Logo de Siemens. Mais il y a 
> > peut-être encore plus simple (et moins cher). 
> 
> J'ai eu les mêmes interrogations, mêmes dilemmes. J'ai évalué moultes 
> alternatives (cfr posts précédents), j'ai beaucoup tourné en rond et 
> perdu mon temps en évaluations de solutions bancales, pour finir, j'ai 
> choisi le HS2. 
> Il est vrai que tes arguments sont corrects mais dans mon cas, j'ai 
> essayé de voir un peu plus loin dans le temps (sujet déjà évoqué à 
> plusieurs reprises). 
> Ce qui m'a décidé: 
> Dans une install KNX un peu étoffée, il faut: (point de vue perso) 
> une horloge multicannaux très flexible (j'avais vu Theben +/- 500€) 
> un IP gateway (n'importe quelle marque +/- 200-350€) 
> des bloc logiques, flexibles, programmables à façon (+/- 100€ à .....) 
> une Visu (ce qui était le point de départ de ma démarche) 
> 
> Bon, ben à toi de voir, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. 
> N'empêche que si tu additionnes les composants séparés, çà fait une 
> belle somme, pas mal de matos..... et toujours pas de solution intégrée
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 4 juil, 20:48, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote: 
> Pour la programmation du HS2 tu as le soft Experte en anglais? 
Oui. Il est disponible à partir de 2.1.1 
En 2.1.2 c'est devenu un XML 
 
> Si oui tu le tiens de où? 
Tout à fait officiellement de Gira :-) 
 
Tu tournes quelle version ? 
Tu as vu l'annonce de la nouvelle version ? J'ai downloadé mais pas 
encore installé, j'attends un peu, il y a toujours un peu de décalage 
entre la sortie de la nouvelle version et la disponibilité des 
fichiers en anglais.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	 
 |