Problème utilisation de EIBsuite
#1
Bonjour,

Voila j'utilise actuellement une platine de test constitué d'un routeur KNX, d'un dimmer et d'une lampe.

Je me connecte au bus KNX en IP avec EIBD installé sur un Linux Xubuntu 13.04. Et je parviens aisément à allumer la lampe avec un groupswrite.

Je veux maintenant réaliser la même manipulation mais avec EIBsuite à la place de EIBD (https://code.google.com/p/eibsuite/).

J'ai donc installé EIBsuite et configuré EIBServer, EIBRelay et le WEBServer (voir fichiers de config ci-joint).
Via le WEBServer, je me connecte à EIBServer lui même connecté à ma maquette KNX.
J'arrive à voir l'historique des ordres sur le serveur web lorsque je manipule manuellement les intérrupteurs pour allumer la lampe.
Seulement je ne parvient pas à l'allumer par l'envoie d'un ordre via le serveur web.
Voici l'ordre que j'envoie : 0/4/1 0xFF, celui-ci semble bien s'envoyer (aucun message d'erreur), mais la lampe ne s'allume pas.

J'ai donc installé wireshark muni du plugin KNX pour voir ce qu'il se passe lorsque j'envoie cet ordre.
Avec EIBD comme avec EIBsuite je vois le même nombre de trames envoyées et reçus et elles semblent similaire (voir screens ci-joint).
Pourtant je n'arrive pas à allumer le lampe avec EIBsuite.

Quelqu'un peut-il m'aider à faire fonctionner EIBsuite correctement ?

Merci,

Julien





Pièces jointes
.txt   EIBsuite config.txt (Taille : 5,59 Ko / Téléchargements : 5)
.pdf   EIBD wireshark screens.pdf (Taille : 355,76 Ko / Téléchargements : 6)
.pdf   EIBsuite wireshark screens.pdf (Taille : 422,08 Ko / Téléchargements : 3)
Répondre
#2
J'ai trouvé une solution, le problème vient de la valeur de l'ordre envoyé.

Pour allumer une lampe en mode on/off, il faut envoyer :
0x81 -> on
0x80 -> off

Seulement ces valeurs ne fonctionne que pour le mode on/off et je voudrais faire varier l'intensité de ma lampe avec le dimmer.

Quelqu'un aurait-il une solution pour activer un dimmer KNX via EIBsuite ?

Je souhaiterais aussi savoir s'il serait possible d'envoyer des commandes sur le bus KNX directement à partir de EIBServer sans utiliser le WEBServer.

Merci,

Julien
Répondre
#3
Purée, j'ai l'impression qu'il faut que tu te tapes les trames KNX à la main !!! Bizarre...
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)