	Messages : 258Sujets : 76
 Inscription : Apr 2012
 
	
	
		Bonjour
 Je veux être sur de moi , peut on câbler faire le bus knx en étoile et en ligne
 
 Je m explique imaginons , j'ai 10 participants de a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
 puis je brancher en ligne a,b,c,d. Puis en étoile e et f à partir de a, g,h à partir du b et i,j à partir du j
 
 Le problème c est que ça va faire 3 raccords sur le a,b,c et vu certaine boite d encastreent ça fait peut être beaucoup
 
 
 Merci
 
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 967 
	Sujets : 19 
	Inscription : Jun 2011
	
 Réputation : 
0 
	
	
		 tout ce que tu veux comme branchement du câble KNX... du moment que tu ne fais pas une boucle (retour du câble sur un autre câble à la fin d'une branche).A toi de voir quel type de boîte de dérivation tu utilises, mais dans une boîte standard, il n'y a aucun souci à brancher 3 câbles.
 
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 774 
	Sujets : 57 
	Inscription : May 2011
	
 Réputation : 
1 
	
	
		tant que tu ne fais pas de boucle, tu fais ce que tu veux ! Tu peux même prévoir un "retour" depuis n'importe quel participant vers le tableau que *tu ne branches pas* au cas où ton départ ait un problème.  
Exemple : 
 Code : .                                           G
 
 ^
 +---------+                   |
 |         |                   +
 | tableau +--------> A +----> B +----> C +----> D
 |         |          +        +        +
 +---------+          |        |        |
 v        v        v
 +
 |                  E        H        I
 |                  +                 +
 |                  |                 |
 |                  v                 v
 |
 |                  F                 J
 |
 +--- non connecté au tableau --------+
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
 
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 258Sujets : 76
 Inscription : Apr 2012
 
	
		
		
		20/07/2013, 12:24:09 
(Modification du message : 20/07/2013, 12:24:32 par ultraxa.)
		
	 
		Merci pour votre aide ,  
Cependant je pensas au il fallait faire un retour au cas ou  sans le brancher ... Peut être trop de précaution tue la précaution   
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 967 
	Sujets : 19 
	Inscription : Jun 2011
	
 Réputation : 
0 
	
	
		Oui en effet ça peut être utile de faire un retour du câble pour faire une boucle mais sans le brancher (au cas où il y aurait un problème avec le 1er câble).
	 
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 774 
	Sujets : 57 
	Inscription : May 2011
	
 Réputation : 
1 
	
	
		en pratique, j'ai fait un cablage en "flocon de neige" des étoiles ou bout de branches d'étoiles. Pas de retour, mais au moins, pas toute la baraque HS si un seul cable merdouille
 
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
 
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 242Sujets : 3
 Inscription : May 2012
 
	
	
		Bonjour,
 Personnellement, je trouve plus intéressant de faire un bus plutôt qu'une étoile. L'argument de suricat est pertinent, mais justement, en cas de merdouille, on sait exactement entre quel interrupteur et quel autre il y a un problème et il est plus facile d'intervenir.
 Qu'en penses-tu suricat?
 
 Olivier
 
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles 
 
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 1,463 
	Sujets : 137 
	Inscription : May 2011
	
 Réputation : 
0 
	
	
		Beuh, franchement, que voulez-vous qu'il arrive aux câbles, à part les couper en perçant une cloison ? Et là, on sait exactement où se situe le problème   
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 131Sujets : 7
 Inscription : Jun 2011
 
	
	
		Perso, je préfère de loin plusieurs départs allant dans chaque ailes/zones, puis raccord en Bus classique derrière. De même une gaine a hauteur précise dans toutes les cloisons, pour bien évoluer !  
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 258Sujets : 76
 Inscription : Apr 2012
 
	
		
		
		05/12/2013, 23:35:13 
(Modification du message : 05/12/2013, 23:36:02 par ultraxa.)
		
	 
		Je reviens sur le sujet , j ai créer des zones par pièces principale ( pièce de vie , chambre enfant , chambre parentale ect ect ) J ai donc un départ de bus pour chaques zones
 Puis dans chaques zones , je repartie en étoiles  et quelques lignes
 
 Cela ne va pas faire trop départ de bus au tableau ?
 
 On parle de coupleur de ligne , dans quel cadre utilisé ton cela ?
 
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 1,463 
	Sujets : 137 
	Inscription : May 2011
	
 Réputation : 
0 
	
	
		Non, pas de souci pour le nombre de départs ; j'en ai plein aussi. Les coupleurs, c'est pour des grosses installes, surtout lorsque le nombre de participants devient trop importants, et qu'il faut plusieurs alimes...
	 
		
	 
	
	
	
		
	Messages : 192Sujets : 5
 Inscription : Jun 2011
 
	
		
		
		06/12/2013, 07:50:12 
(Modification du message : 06/12/2013, 08:16:55 par Oo stephan oO.)
		
	 
		Sur les grosses installations, le grand nombre de participants peut provoquer un risque de saturation du bus (trop de télégrammes envoyés simultanément) et conduire a des délai entre l'emission d'un télégramme et sa prise en compte par les participants. 
Afin d'éviter ce problème :  
- on sépare l'installation en zone de taille plus modeste. 
- Et on installe des coupleurs qui filtrent les télégrammes : ceux destinés a 1 zone ne traversent pas les coupleurs, ceux destinés a l'ensemble de l'installation les traversent et se diffusent dans l'ensemble.
 
  (30/07/2013, 11:31:10)fma38 a écrit :  Beuh, franchement, que voulez-vous qu'il arrive aux câbles, à part les couper en perçant une cloison ? Et là, on sait exactement où se situe le problème  
Tout simplement une modification du projet comme par exemple l'ouverture d'une cloison dans laquelle il y a un participant... 
 
On met en avant un système plus flexible qu'une installation traditionnelle, le fait de créer un bus en boucle (avec un marquage explicite afin que la boucle ne soit pas raccordée dans un premier temps) ne coute rien (ou si peu) et permet d'améliorer cette flexibilité   
LUXI - Un électricien a votre service en région PACA
 
		
	 |