08/10/2017, 14:03:47
Bonjour a tous
Je vous sollicite car , je n'y comprends plus rien (et cela fait plusieurs semaine que je suis dessus)
Il y a un certain temps, j'avais fait une platine de test (TJA450 + TXA213 + WKT314 et N148/22) ca fonctionnait niquel.
Maintenant, je passe en prod dans ma maison en rénovation.
Tous les modules sont dans le tableau, et c'est la que ma galère commence.
Tous est correctement alimenté et j'ai bien du 30v sur le bus.
Mon switch POE alimente le N148 (et depuis mon PC je le ping sans pb)
Mon PC est en W10, et dans ETS 5 (onglet BUS) je vois bien le N148, mais si je fait un "TEST" j'ai un message d'erreur "l'interface peut etre connecté à partir du PC mais pas au BUS"
Si je débranche le RJ45 du N148, j'attends 5 min, je le rebranche et le test est OK, et 10 min apres je re-test et la j'ai le message d'erreur.
Je ne m'en sors pas.
J'ai essayer de faire un "reset" du N148 mais j'ai l'impression que ca ne marche pas.
voici ma precedure de "reset"
le N148 est branché et alimenté en POE
1- j'appuie et je reste sur le reset, j'ai la LED qui clignote puis s'eteint. (a ce stade il est normalement reseter)
2- j'appuie sur le reset pendant plus de 5 secondes pour activer les multiconnexions (mais des que je lâche le bouton , la LED s'eteind) alors qu'elle devrait cligntotée.
Est ce que j'ai bien tous compris ?
Merci a tous pour votre aide
Stephane
Je vous sollicite car , je n'y comprends plus rien (et cela fait plusieurs semaine que je suis dessus)
Il y a un certain temps, j'avais fait une platine de test (TJA450 + TXA213 + WKT314 et N148/22) ca fonctionnait niquel.
Maintenant, je passe en prod dans ma maison en rénovation.
Tous les modules sont dans le tableau, et c'est la que ma galère commence.
Tous est correctement alimenté et j'ai bien du 30v sur le bus.
Mon switch POE alimente le N148 (et depuis mon PC je le ping sans pb)
Mon PC est en W10, et dans ETS 5 (onglet BUS) je vois bien le N148, mais si je fait un "TEST" j'ai un message d'erreur "l'interface peut etre connecté à partir du PC mais pas au BUS"
Si je débranche le RJ45 du N148, j'attends 5 min, je le rebranche et le test est OK, et 10 min apres je re-test et la j'ai le message d'erreur.
Je ne m'en sors pas.
J'ai essayer de faire un "reset" du N148 mais j'ai l'impression que ca ne marche pas.
voici ma precedure de "reset"
le N148 est branché et alimenté en POE
1- j'appuie et je reste sur le reset, j'ai la LED qui clignote puis s'eteint. (a ce stade il est normalement reseter)
2- j'appuie sur le reset pendant plus de 5 secondes pour activer les multiconnexions (mais des que je lâche le bouton , la LED s'eteind) alors qu'elle devrait cligntotée.
Est ce que j'ai bien tous compris ?
Merci a tous pour votre aide
Stephane