Bonjour à tous,
Je vous suis depuis de nombreux mois maintenant, je rénove une maison que je cable en KNX, je trouve cela d'ailleurs bien plus simple que l'électricité à la francaise. La majeure partie de la maison sera chauffée par des climatisations réversibles.
Il y aura tout de meme 3 pièces chauffées par des radiateurs électriques Acova Vuelta sans régulation.
Dans une précedente rénovation, j'avais utilisé une solution zwave avec module fibaro et thermostat Secure qui me permettait d'avoir une régulation type PID donc bien plus confortable que le On/Off.
Si je veux reguler ces radiateurs (puissance de 1000w) en KNX, quel actionneur puis je mettre pour supporter les 4,5A ?
Je vois des actionneurs spécifiques pour chauffage mais il me semble que c'est dédié à la gestion de servomoteur, ce qui n'est pas mon cas.
Merci pour votre retour.
Messages : 165
Sujets : 21
Inscription : Jan 2014
Bonjour,
J'avais pendant un bon moment des radiateurs elec et j'utilisais in MaxInBox 8 (Zennio) pour actionner les radiateurs. J'utilisais des thermostats inclus dans d'autres appareils KNX pour envoyer l'ordre de ON/OFF en fonction de la température relevée par mes capteurs de température.
Sur un MaxInBox j'avais 8 radiateurs (2*1100 et tous les autres inférieure à 1000w [600-900w] dont un chauffe serviette).
Messages : 12
Sujets : 4
Inscription : Jun 2018
(23/06/2019, 13:46:25)fredblabla a écrit : Bonjour,
J'avais pendant un bon moment des radiateurs elec et j'utilisais in MaxInBox 8 (Zennio) pour actionner les radiateurs. J'utilisais des thermostats inclus dans d'autres appareils KNX pour envoyer l'ordre de ON/OFF en fonction de la température relevée par mes capteurs de température.
Sur un MaxInBox j'avais 8 radiateurs (2*1100 et tous les autres inférieure à 1000w [600-900w] dont un chauffe serviette).
Nickel.
Je compte également utiliser les thermostat intégrés dans les interrupteurs Jung pour envoyer des ordres aux radiateurs.
Il faut donc un actionneur adapté aux charges capacitives.
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
Les actionneurs ne sont que des relais 10 ou 16A. Les charges capa, c'est plutôt destiné aux variateurs.
Si t'as un doute concernant la fiabilité d'un contact, passe par un contacteur externe facile à remplacer.
C'est ce que je fait pour le boiler.
Sinon, mes 5 radiateurs sont également sur actionneur, mais ils sont au carbone et consomment donc moins (2,5 A)
Messages : 12
Sujets : 4
Inscription : Jun 2018
Bonjour Jonathan,
En effet, il semble qu'il y ai des doutes sur la capacité des actionneurs a encaisser l'ampérage pour des radiateurs electriques.
L'idée de contacteur comme celui la est seduisante :https://www.manomano.fr/p/contacteur-1o-1f-16a-230v-96429.
Quel actionneur as tu mis derrière pour domotiser ces contacteurs ?
Merci d'avance.
Jean Francois
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
4,5 A, ça va, c'est raisonnable... L'actionneur ne devrait pas trop souffrir... Normalement, ce sont des 10 A.
Mon actionneur est de chez Hager. Un TXA quelque chose.
Messages : 12
Sujets : 4
Inscription : Jun 2018
(24/06/2019, 08:20:48)fiaudjf a écrit : Bonjour Jonathan,
En effet, il semble qu'il y ai des doutes sur la capacité des actionneurs a encaisser l'ampérage pour des radiateurs electriques.
L'idée de contacteur comme celui la est seduisante :https://www.manomano.fr/p/contacteur-1o-1f-16a-230v-96429.
Quel actionneur as tu mis derrière pour domotiser ces contacteurs ?
Merci d'avance.
Jean Francois
Si je comprend bien le montage, c'est similaire au branchement d'un chauffe eau avec contacteur jour/nuit.
Sauf que dans le cas présent, au lieu de l'impulsion donnée par le compteur EDF, c'est l'actionneur qui oeuvre, est ce bien cela ?
Quel actionneur me conseillez vous dans ce cas ?
Cordialement
Messages : 3,719
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
25/06/2019, 03:07:12
(Modification du message : 25/06/2019, 08:11:21 par filou59.)
Citation :Il faut donc un actionneur adapté aux charges capacitives.
Un Radiateur c'est plutot une charge Resistive non ? Les charges Resistives c'est le plus simple a piloter.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 1,162
Sujets : 38
Inscription : Mar 2015
C'est en effet similaire au système jour/nuit.
Mais pour moi, pas besoin de contacteur externe (le mien, c'est un schneider)
4,5 A, on est tranquille pour des actionneurs 10 A...
Mes radiateurs électriques sont directement connecté au module KNX.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
25/06/2019, 12:07:08
(Modification du message : 25/06/2019, 12:09:24 par fabric24.)
Bonjour
utiliser le fil pilote avec un gestionnaire d'énergie
exemple
après c'est sur les personnes peuvent modifier le réglage du thermostat intégré