Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : May 2020
Bonjour,
J'utilise ETS5, j'ai une installation comprenant TXA223, 228, 230 WKT302. J'ai réussi a télécharger tous les participants sauf les TXA223a2, je ne réussi même pas a télécharger l'adresse. La flèche clignote vert/rouge indéfiniment sans finir l’opération. Il n'y a aucune alarme.
A bientôt.
Messages : 3,720
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Bonjour
Tu pourrais peu être nous en dire plus sur l'installation ?
Tu es dans quel condition ? Banc test / Installation en cours ? / Combien de participant / Combien de Ligne / Presence de Routeur / Coupleur ...
C'est quoi ton module TXA223 ?
Le module est-il bien branché ? Quand tu appuyes sur le bouton de programmation, la led s'allume t-elle ?
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : May 2020
Bonjour,
effectivement mon sujet était cours, j’espérai qu'il y avait une astuce que je ne connaissais pas.
Mon installation est petite, elle est constitué d'une ligne équipée en HAGER, composé d'une alim TXA114, d'un serveur Domovea TJA450, d'une interface USB TH101, d'un module de gestion d’énergie TXA230A pour BEC, d'un module de 8 sorties volet et store TXA228a2 et de 2 modules 4 sorties volet TXA223a2, un au RDC l'autre a l'étage et des BP WKT302. Il s'agit d'une installation en développement et je suis autodidacte, avec un bon niveau en électricité et automatisme.
J'ai vérifié il y a bien 30 V sur le Bus à l'entrée de chaque modules, la led s'allume bien quand j'appuie sur le bouton d'adressage. j'ai essayé le diagnostique participant, bus et groupe, mais je n'ai rien vu, d'autre part ils n'ont pas d'adresse.
Quand je fait une tentative de téléchargement sur le module de l'étage, la séquence s’arrête rapidement et le message d'erreur est: "le participant n'a pas répondu dans un temps raisonnable"
Lors de ma dernière tentative de téléchargement sur le module du RDC, la séquence dure longtemps, tout le temps la flèche symbole clignote vert - gris, a la fin le message d'erreur est: "error writing to \\?\hid"vid_135...."
Après quelques erreurs au départ, omis la version a2, le téléchargement des autres modules s'est bien passé et la programmation fonctionne.
Voila...
Messages : 3,720
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Tu n'arrives meme pas a mettre l'adresse physique ?
Sous ETS , utilise uniquement le bouton telecharger=>Telecharger adresse individuelle.
En dernier lieu tu prend 2 bout de cable et tu branches Alim, interface et un module récalcitrant. Tu refait le test.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : May 2020
Bonjour,
Désolé pour la MAJ tardive: sortie confinement... Merci, en mettant les 3 participants seuls sur leur ligne, j'ai pu charger les adresses, et depuis, je peux télécharger toutes les corrections que je veux.
Messages : 90
Sujets : 25
Inscription : Apr 2021
Bonjour.
Je réouvre ce sujet car j'ai un problème similaire.
J'ai des TXA223 qui ont une petite quinzaine d'année qui tournent actuellement avec l'application TL223B 2.0.
J'essaye de les mettre à jour avec la version TL223B 3.0 pour pouvoir récupérer l'indication de position en % (dispo uniquement en v3.0).
Le téléchargement de l'application échoue au bout de 20s environ. J'ai essayé de créer en nouveau participant "TXA223 - a2" et de télécharger complètement le participant. Même résultat.
Quelqu'un aurait-il été confronté au même problème ?
Merci.
Messages : 90
Sujets : 25
Inscription : Apr 2021
(13/09/2021, 10:25:52)pierrem a écrit : Bonjour.
Je réouvre ce sujet car j'ai un problème similaire.
J'ai des TXA223 qui ont une petite quinzaine d'année qui tournent actuellement avec l'application TL223B 2.0.
J'essaye de les mettre à jour avec la version TL223B 3.0 pour pouvoir récupérer l'indication de position en % (dispo uniquement en v3.0).
Le téléchargement de l'application échoue au bout de 20s environ. J'ai essayé de créer en nouveau participant "TXA223 - a2" et de télécharger complètement le participant. Même résultat.
Quelqu'un aurait-il été confronté au même problème ?
Merci.
Bon en creusant un peu j'ai trouvé un autre post
dans les archives
Il s'avère que j'ai que mes TXA223 ne sont pas "a2", donc pas de support de IE de position en % :-(
Tant pis.