Hello,

La question est simple, mais la réponse ne se trouve pas dans les catalogues.

Est ce que vous avez des références d'actionneurs qui peuvent se ponter facilement (avec des barrettes Legrand ou Wago par exemple).
Chez MDT, ca passe pas de qques mm.
Chez Hager, c'est des fils à insertion

L'idée est de pouvoir facilement faire les pontages de phase sans devoir se faire ch..er à couper des petits bout de câble...
Répondre
#2
As-tu mesuré la largeur entre 2 cages (le pas) ? Il existe des peignes de différents pas cher Wago, Phoenix Contact....
Répondre
#3
Ça ne ce pratique pas beaucoup, car généralement on a différentes phases pour alimenter chaque contact...

Donc un marcher de niche...
T'aura rien d'officiel,
Mais comne le dis Qwendal, d'autre possibilité existe..

Bonne chance
Répondre
#4
(07/05/2023, 08:17:18)Scorpio5 a écrit : Ça ne ce pratique pas beaucoup, car généralement on a différentes phases pour alimenter chaque contact...

Donc un marcher de niche...
T'aura rien d'officiel,
Mais comne le dis Qwendal, d'autre possibilité existe..

Bonne chance

Oui, en temps normal, je suis d'accord, mais si on est sur de l'éclairage pas DALI, tout revient au coffret et comme les éclairages tiennent d'habitude sur 2-3 disjoncteurs, il y a qques pontages tout de même...
Répondre
#5
Idea  Une autre solution:
  • tu créés un bornier de bornes doubles
  • de ton actionneur entrée du contact -> borne du bas
  • sortie de la voie -> borne du haut,
  • fait le pont sur les bornes du bas
  • câble la phase de de ton disjoncteur sur les bornes du bas
Répondre
#6
(08/05/2023, 13:03:56)Gwendal a écrit : Idea  Une autre solution:
  • tu créés un bornier de bornes doubles
  • de ton actionneur entrée du contact -> borne du bas
  • sortie de la voie -> borne du haut,
  • fait le pont sur les bornes du bas
  • câble la phase de de ton disjoncteur sur les bornes du bas

Si je comprend, tu mettrais des morceaux de câbles que tu relieraient tous sur un bornier ou un gros WAGO et de la tu vas vers le disjoncteur... ?
Je gagnerais effectivement un peu de temps, mais je dois tout de même avoir les fils (donc le travail de coupe et dénudage) et ca rajoute du câble dans le coffret...
Répondre
#7
Salut
Moi je prend des bornes 1 etage de 4.
Tu arrives donc avec ta phase sur la 1ere borne
Ca te fait donc 3 potentiel dispo
Si tu mets une 2nd borne avec un pont tu arrives a 7.


Citation :Je gagnerais effectivement un peu de temps

Euh, on parles bien d'un boulot que tu fais chez toi ? En gnl on ne compte pas le temps.
J'ai refait mon tableau chez moi 3 fois et je vais encore y apporter des modifs, heuresement que je compte pas mon temps.
Il y a aussi les bornes de distribution style : 2006-8031 (en gris, mais ca existe dans d'autre couleur) 
Une borne 6², 6x1.5² a 2.5² (Sans embout)
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#8
C'est exactement ce que j'ai fait ici.

En respectant cette logique par "groupe de borniers" (dont les pontés entre eux) :
- La première connexion du premier bornier va toujours vers le disjoncteur.
- Les connexions suivantes vont vers les différentes sorties d'actionneur.
- La dernière connexion monte vers les prises non commandées (pontées entre elle).
Répondre