#1
Bonjour,

Je construit une extension a ma maison pour réaliser un salon dédié
home cinema (écran, projecteur,...).
Je vais me tourner vers EIB afin d'équiper cette pièce et ensuite
faire évoluer les autres pièces de la maison (EIB radio).

Voici ce que je compte faire pour post-équiper une pièce existante
(dites moi si je me trompe):
J'ajoute une entree encastree radio derriere un bouton classique
(TR302A), ainsi qu'une sortie encastree (TR210). Les deux modules sont
ensuite liés via le programmateur TX100.

Si j'ai bien compris, je peux donc:
- soit piloter mon éclairage depuis l'interrupteur classique
existant ?
- soit piloter par télécommande radio 868,3MHz ?
- soit piloter depuis un interrupteur Kallysta relié au bus ?
- soit piloter depuis un autre module d'entrée bus relié à un
interrupteur classique ?

Est-il également possible de le piloter depuis un ordinateur via la
passerelle IP Siemens N148 (étant informaticien et geek, cet aspect
m'intéresse beaucoup...).

Merci pour vos réponses !
#2
On 24 mai, 11:49, guile <fourni...@gmail.com> wrote:
> réaliser un salon dédié home cinema (écran, projecteur,...).
Ha ! je suis occupé sur le même projet pour l'instant

> J'ajoute une entree encastree radio derriere un bouton classique
Perso, j'ai pris l'option TP

> Si j'ai bien compris, je peux donc:
> - soit piloter mon éclairage depuis l'interrupteur classique
> existant ?
> - soit piloter par télécommande radio 868,3MHz ?
> - soit piloter depuis un interrupteur Kallysta relié au bus ?
> - soit piloter depuis un autre module d'entrée bus relié à un
> interrupteur classique ?
Mwoui, sans connaitre les détails, je dirais oui. C'est une affaire de
programmation (association des devices dans les GA)

> Est-il également possible de le piloter depuis un ordinateur via la
> passerelle IP Siemens N148 (étant informaticien et geek, cet aspect
> m'intéresse beaucoup...).
En principe oui.
#3
Tu aurais du appeler ton message "Hager et installation classique" Smile

Mais oui, tout ce que tu proposes est possible. Pour la passerelle IP,
il faudra qqch qui passe le RF en TP (seul medium supporté par la
N148) - je te laisse chercher dans ton catalogue Hager le module qui
va bien!
#4
En fait pas forcement Hager, mais j'ai pas trouvé d'équivalent
fonctionnant en RF chez les autres fabriquants (ABB, Siemens par ex.)
Après le lien Ethernet n'est pas obligé, je peux aussi passer par une
passerelle RS232.


On 24 mai, 17:57, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Tu aurais du appeler ton message "Hager et installation classique" Smile
>
> Mais oui, tout ce que tu proposes est possible. Pour la passerelle IP,
> il faudra qqch qui passe le RF en TP (seul medium supporté par la
> N148) - je te laisse chercher dans ton catalogue Hager le module qui
> va bien!


Atteindre :