Merci pour tes réponses,
J'ai créer ces blocs pour simplifier l'écriture du programme.
Par exemple, pour un dimmer, j'écrit uniquement celui de mon bloc au lieux de devoir écrire 5 fb au total.
Les numéros d'indexs fonctionne correctement car tout les bloc réagisse correctement à chaque ordre.
Dans le moniteur de groupe, si j'écrit "ON" sur ma GA 0/0/40 (ON/OFF Cave), la carte KNX1 me renvoie bien ON sur 0/1/40 (Etat ON/OFF Cave).
Maintenant, si je fais "Lire" la GA 0/1/40 dans le moniteur de bus, la carte ne répond pas à la requête.
Pour ca, il me semble qu'il faut utilise la sortie "xUpdate_PLC" ...
Edit: J'aime bien échanger avec toi Filou
Effectivement, il manque le Flags Read sur tous mes objet de feedback ...
J'ai créer ces blocs pour simplifier l'écriture du programme.
Par exemple, pour un dimmer, j'écrit uniquement celui de mon bloc au lieux de devoir écrire 5 fb au total.
Les numéros d'indexs fonctionne correctement car tout les bloc réagisse correctement à chaque ordre.
Dans le moniteur de groupe, si j'écrit "ON" sur ma GA 0/0/40 (ON/OFF Cave), la carte KNX1 me renvoie bien ON sur 0/1/40 (Etat ON/OFF Cave).
Maintenant, si je fais "Lire" la GA 0/1/40 dans le moniteur de bus, la carte ne répond pas à la requête.
Pour ca, il me semble qu'il faut utilise la sortie "xUpdate_PLC" ...
Edit: J'aime bien échanger avec toi Filou
Effectivement, il manque le Flags Read sur tous mes objet de feedback ...